一般家庭线路,漏电分强弱,还分火线零线漏电,如果说方法,看具体情况: 电气线路由于使用年限较长,会引起绝缘老化、绝缘子损坏、绝缘层受潮或磨损等情况,在线路上产生漏电现象。此时在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。 若电流表指针摆动,说明线路漏电。切断零线,若电流表指针不变,说明火线与大地之间漏电;电流表指针回零,说明火线与零线之间漏电; 若电流表指示变小,但不为零,则表明火线与零线、火线与大地间均有漏电。
一般家庭线路,漏电分强弱,还分火线零线漏电,如果说方法,看具体情况:
电气线路由于使用年限较长,会引起绝缘老化、绝缘子损坏、绝缘层受潮或磨损等情况,在线路上产生漏电现象。此时在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。
若电流表指针摆动,说明线路漏电。切断零线,若电流表指针不变,说明火线与大地之间漏电;电流表指针回零,说明火线与零线之间漏电;
若电流表指示变小,但不为零,则表明火线与零线、火线与大地间均有漏电。
取下分路熔断器或拉开刀闸,电流表指示不变则表明总线漏电;
电流表指示为零说明分路漏电;电流表指示变小,但不为零,则表明总线与分路都漏电。
确定好漏电分路后,依次拉断该线路的开关。当拉断到某一开关,电流表指示为零,说明该线路漏电;
若变小说明该线路漏电外还有别处也漏电;
若所有的开关都拉断,电流表指示不变则表明该线路的干线漏电。
如果一合闸,漏电开关就跳闸,这类属火线漏电,检查方法如下:
1.把各分开关全断开,合上总闸,逐一合上分开关,合到哪个,漏电开关就跳,就是那路有问题
2.把电器的插头全拔下,逐一插上电器插头,插到哪个引起跳闸,就是哪个电器有问题
3.把灯全关了,逐一开灯,开到哪个灯引起跳闸,就是该灯(或线路)有问题
如果合闸,并不马上跳闸,时间一长,就跳闸,而且跳闸时间不一致,这类属零线漏电,检查方法比较专业,用兆欧表才行(如果把所有插座上的电器全拔下插头还会跳闸,问题应出在线路上)
方法:先把主零线拆开,把所有分开关断开,用兆欧表逐一查每路线路零线对地绝缘,找出问题线路后,再看看该专线有哪些电器是直接接线的(比如电灯或某些空调机等),分别查,如果不管电器的事,就是线路出问题了,只能换线。
电线漏电会产生强大的电磁感线,可以用一个有磁性的针放在纸上,放到测试部位,若针方向发生偏转,说明有电。
最简单的工具电笔和万用表,家庭线路最好装漏电保护器。
常见问题:
一、中央空调为什么会跳闸
1、没有单独空开或空开容量太小
仅管家用中央空调室内机的功率设置得并不是很大,不过依然以独立空开为宜,而空开的实际容量则应当以室内机的总功率值为标准,注意其容量大小应当比所获得的功率值在稍稍大出一些。倘若没有单独空开,那么当其他功率比较大的电力设备在工作的时候,此时再将中央空调打开,则十分容易造成跳闸现象,这种情况下,唯的解决方法便是增加空开的容量。
2、零火线反接
中央空调跳闸,许多时候都是因为零火线反接,该问题具体表现通常为空调设备一旦开机,便立马跳闸。此时,人们可以借助电笔来检测零火线与电路板的正确接线位置是否存在出入,如果发现有接反的现象,则只需要将零火线按要求接到正确的位置,便可以将该问题解除。
3、接线松动
接线松动有分为两种,一种是室内机于电路连接接线松动,另外一种就是空开于线路连接接线松动。接线松动会导致电阻增大,在家用中央空调开机的时候很容易就会有火花产生,就会导致空开跳闸。这种原因的常见现象为,家用中央空调有时候开机一段时间后跳闸,有时候一开机就马上跳闸。
4、室内机电路拼入其它电路
家用中央空调室内机必须要单独布置一路电线,不能拼入到其它电路,否则不单单会导致跳闸,而且还不方便后期的检测与维修。
5、室内机电路板问题
如果上述原因全部排出的话,很可能就是由于室内机的电路板短路或者有故障而导致频繁跳闸。这个时候,只能联系厂家售后人员进行上门维修了。
二、家庭电路可以或者需要同时安装空气开关与漏电保护器吗?
家庭电路应该是 漏电保护器 小型断路器
三、家里照明线路漏电如何查
总开关跳闸,插座和照明各用一个空开,后来把照明空开关了后总开关就不跳了,怀疑是照明线路漏电
在关闭照明回路空开,其他回路(插座)运行时,总开关就不跳了,说明故障范围在照明回路,这时可采取如下步骤处理:
1、断开照明回路空开,拆下其下部的2条引线。
2.使用万用表分别测量2条引线的对地绝缘电阻,再次确认故障范围,并确定其中哪一条导线对地绝缘不良。
3.依据现场情况,在整个照明回路,从简到繁,进行排查。
4.应注意运用专业理论和工作的技巧,可以在回路中“方便、必要和合理”的“点”断开,然后分段测量对地绝缘电阻,这样逐步缩小故障范围,最后找到故障点并排除。
5.对于新建楼房,其照明线路主路上一般没有问题,那么,应重点考虑开关暗盒和顶灯接线,另外,还要考虑墙体或楼板使用使用电钻开槽、打孔(比如吊顶)以及自行增加的线路有无问题