智能断路器控制器的一个故障求救!
eastfox7619
2008年09月02日 09:59:25
来自于断路器
只看楼主

我公司用的中国.人民电器产RDW1-3200断路器,低压进线主开关,装上后发现控制器上的电流显示和本柜电流表显示不一致。因所带负荷大小变化较快,本柜电流表上电流的变化基本能反应负荷变化情况。但控制器上电流值基本不变,大小还明显不对,总体感觉要比峰值电流小一半。我们知道智能断路器内部是自带互感器的,和本柜电流表用的不是同一个互感器,但感觉无从下手。还担心断路器是否会误动或拒动。

2008年09月02日 10:41:36
2楼
不懂!不过还是要顶一下!希望你早点找到解决的方法!加油哦!
回复
dajiangchen
2008年09月02日 20:03:18
3楼
断路器内互感器变比发生变化,使其显示不准确,应象厂家要求更换相应控制器,或请其重新调整其参数。
回复
eastfox7619
2008年09月02日 22:02:51
4楼
也不知道上海.人民电气和中国.人民电气的控制器能否通用阿?额定电流一致的
回复