请教户外断路器的控制原理
feng807123
feng807123 Lv.5
2013年04月01日 16:59:23
来自于断路器
只看楼主

10KV户内断路器都要有继电保护器来控制断路器的分合,但户外断路器是如何判断断路器的分合?10KV户外断路器,手动操作,如果不是带看门狗控制的,当线路发生故障时,断路器如何分断?如何检测出电流大小,如何判断断路器分闸?如当有看门狗控制时,断路器的如何控制的,有无二次控制说明?

10KV户内断路器都要有继电保护器来控制断路器的分合,但户外断路器是如何判断断路器的分合?
10KV户外断路器,手动操作,如果不是带看门狗控制的,当线路发生故障时,断路器如何分断?如何检测出电流大小,如何判断断路器分闸?
如当有看门狗控制时,断路器的如何控制的,有无二次控制说明?
zcf274608
2013年04月03日 21:59:26
2楼
;P:L:Q:lol:$
回复
xiao.auau163
2013年04月17日 21:10:43
3楼
:):(:'(:Q:L;P:victory::kiss::time::hug::lol:)
回复
tychsh
2013年04月19日 09:45:32
4楼
不需要。本身如果不是自带看门狗的话,自己有CT可以检测电流情况,可以50、100、150、200,或者100、200、300、400A 的设定过流脱口。有了看门狗当然可以细化到55A/58A量测细化控制精度灵敏提高。一般是A/C电流监控,过流0.5-5S分断。安装前的整定一下值。