精华汇总
高压柜穿墙套管
更多
高压柜是什么
高压柜论文
什么叫高压柜
高压柜的分类
高压柜型号
高压柜的组成
高压柜操作
高压柜五防
10kv高压柜
35kv高压柜
kyn28高压柜
xgn高压柜
高压柜10kv
高压柜kyn28
箱变高压柜
xgn2高压柜
高压柜厂
高压柜柜体
高压柜压板
高压柜安装
高压柜有哪些
20kv高压柜
kyn高压柜
高压柜原理
高压柜图纸
#
高压柜穿墙套管
#
300
高压柜穿墙套管专题,为您提供高压柜穿墙套管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压柜穿墙套管相关的专业交流讨论,更多高压柜穿墙套管相关内容请访问
土木在线论坛
!
高压柜穿墙套管处为什么要切口,不切会怎么样
我是做配电柜的,想问一下各位高手为什么高压柜装穿墙套管那里都要切一条口,而中置柜装触头盒时又要加一个不切口的铝板,这又是什么原理,求解
关于高压柜的问题,在线等
打算装一台户外高压充气柜,里面装负荷开关,但使用方又要求有零序,过流,速断功能,为了实现这几个功能然后又加了微机保护。但设计院的人又说此种做法在输整定值后一旦过载就会爆炸,但又有生产厂家说没问题,不知道该听谁的。求高人指点。
关于风管穿墙套管的问题
各位好:请教两个关于风管穿墙套管的问题: 1、保温风管穿墙是不是必须加套管? 2、机房( 冷冻、空调、送排风机房)处的墙体是不是属于防火墙体,风管穿墙也必须加套管? 谢谢!本工程暂定为鲁班奖工程,多谢了!
GB/T 12944-2011 高压穿墙瓷套管
关于穿墙套管固定钢板的问题
穿墙套管固定钢板为了防止涡流损耗会开槽以切断磁回路,但是这个槽究竟该如何开呢?
关于高压柜的几个问题,求助大家
10KV高压柜能否下进上出
现场变压器离高压室比较远 需要加柜子 如果高压电缆是走电缆沟过来 需要做成两个高压柜下进下出吗 能不能一个KYN柜子做成下进上出的形式 然后走母线到变压器
高压柜的跳闸故障有哪些?
高压柜耐压试验这样对吗?
10KV中置柜柜出厂前做耐压试验,将开关合闸母线相连至升压器,再将升压器的接地端连接至柜体但我见他未把接地端接入接地桩只是将升压器和柜体的接地端相连,这样可以吗?还有做35KV开关柜高压试验时同样未接入接地桩而甚至未将升压器接地端链接到柜体而是放到离柜体半米的地方,我问他原因他说电压太高附近整个范围带电,听不明白,不明白啊求解
关于高压柜铜排规格的计算!!!
以前高压柜铜排规格都是根据真空断路器的电流大小来选择的,最近遇到一个项目,图纸上真空断路器是2000A/31.5KA的,铜排设计的是80*6的,觉得小了,就打电话问设计院,结果说80*6的够用了,说铜排大小不是根据真空断路器电流来计算的,是根据开断来计算的,请教大家,高压铜排选择有没有计算公式!是根据电流来计算吗?