关于风管穿墙套管的问题
air-man
air-man Lv.2
2010年04月13日 10:56:33
来自于通风排烟
只看楼主

各位好:请教两个关于风管穿墙套管的问题: 1、保温风管穿墙是不是必须加套管? 2、机房( 冷冻、空调、送排风机房)处的墙体是不是属于防火墙体,风管穿墙也必须加套管? 谢谢!本工程暂定为鲁班奖工程,多谢了!

各位好:请教两个关于风管穿墙套管的问题:

1、保温风管穿墙是不是必须加套管?

2、机房( 冷冻、空调、送排风机房)处的墙体是不是属于防火墙体,风管穿墙也必须加套管?

谢谢!

本工程暂定为鲁班奖工程,多谢了!
免费打赏
flier_01
2010年04月13日 13:03:21
2楼
1.风管太大,一般土建施工时预留洞
而不是加套管(哪有那么大的套管)
2.机房墙体属于有防火要求的墙体
风管穿越这种墙应设防火阀
风管穿越防火墙也是预留洞
不需要设套管
风管与洞壁之间的缝隙应用不燃材料填实
回复
air-man
2010年04月13日 16:09:18
3楼
如果机房墙体属于有防火墙体,那根据国标规范强条也得加1.6的套管啊
回复
flier_01
2010年04月16日 18:56:51
4楼
请问楼主是哪条规范
回复
air-man
2010年04月27日 14:01:42
5楼
GB50243-2002,6.2.1:在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。

cof1523415283136

套管有操作规范吗

回复
bn5809
2010年04月27日 14:59:36
6楼
风管在穿越防火分区时必须加装套管,套管厚度不得小于1.6毫米,套管与风道之间采用柔性不燃材料填实
回复
szhp54
2010年04月27日 15:49:43
7楼
风管在穿越防火分区时一定要加套管,但这是在验收规范中出现的,设计规范中没有要求.一般都会在设计说明中指出施工按现行验收规范执行.这样的话就是施工队的事了.不过如果遇上较认真又有经验的造价站做预算时会要求设计单位表明是否要套管的.
回复
zzoufengg
2010年07月14日 09:40:32
8楼
我也遇到同样问题,望权威正解!
回复
chao_wen
2010年07月19日 13:37:48
9楼
期待各位师傅的正解
回复
infinitely
2010年07月19日 17:04:10
10楼
学习了~~呵呵:lol
回复
usherwk
2010年07月19日 17:10:45
11楼
以前施工过一个鲁班奖的项目,排烟风管1000*500的传墙,土建预留洞,我们给加上了2mm厚的钢板做套管,填充不燃材料,可以参考