各位好:请教两个关于风管穿墙套管的问题: 1、保温风管穿墙是不是必须加套管? 2、机房( 冷冻、空调、送排风机房)处的墙体是不是属于防火墙体,风管穿墙也必须加套管? 谢谢!本工程暂定为鲁班奖工程,多谢了!

各位好:请教两个关于风管穿墙套管的问题:

1、保温风管穿墙是不是必须加套管?

2、机房( 冷冻、空调、送排风机房)处的墙体是不是属于防火墙体,风管穿墙也必须加套管?

谢谢!

本工程暂定为鲁班奖工程,多谢了!
免费打赏
usherwk
2010年07月19日 17:14:06
12楼
同意7楼说法,施工规范上对此提出要求了的,设计上没有针对这个提出来
回复
吕建民
2015年12月06日 09:59:36
13楼
谢谢楼主的解释
回复
qinweichun
2016年11月02日 11:35:43
14楼
措施上没见风管穿墙必须设套管
回复
789山
2016年11月07日 08:42:58
15楼
学习学习O(∩_∩)O~
回复
789山
2016年11月07日 08:43:19
16楼
学习学习O(∩_∩)O~
回复
weibo_1481206732529
2016年12月08日 23:27:41
18楼
风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。
回复
泉水叮咚三亚
2016年12月11日 13:48:29
19楼
学习了~~呵呵
回复
hikerr
2017年01月12日 15:49:52
20楼
air-man 发表于 2010-4-27 14:01 GB50243-2002,6.2.1:在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不 …要套管的话,多大的套管呢?
回复
jun800999
2022年09月24日 17:25:24
21楼

个人理解:

建筑结构上已有预留洞孔就不需要在后期加装套管了。预留洞孔上再加装套管完全是吃饱了没事干!

理由两条:

1.建筑结构墙体砖和混凝土的耐火等级不比常规钢板差。

2.钢板1.6mm厚,按常规折合矩形套管作法,完全不能承受结构对其施加的力(套管规格稍大一点本体就变形了)。砖结构更不可能因为设有套管而取消洞口上部过梁设置(即使对套管采取内支撑方式配合进行预埋)。


回复