各位好:请教两个关于风管穿墙套管的问题: 1、保温风管穿墙是不是必须加套管? 2、机房( 冷冻、空调、送排风机房)处的墙体是不是属于防火墙体,风管穿墙也必须加套管? 谢谢!本工程暂定为鲁班奖工程,多谢了!
1、保温风管穿墙是不是必须加套管?
2、机房( 冷冻、空调、送排风机房)处的墙体是不是属于防火墙体,风管穿墙也必须加套管?
谢谢!
本工程暂定为鲁班奖工程,多谢了!
各位好:请教两个关于风管穿墙套管的问题: 1、保温风管穿墙是不是必须加套管? 2、机房( 冷冻、空调、送排风机房)处的墙体是不是属于防火墙体,风管穿墙也必须加套管? 谢谢!本工程暂定为鲁班奖工程,多谢了!
个人理解:
建筑结构上已有预留洞孔就不需要在后期加装套管了。预留洞孔上再加装套管完全是吃饱了没事干!
理由两条:
1.建筑结构墙体砖和混凝土的耐火等级不比常规钢板差。
2.钢板1.6mm厚,按常规折合矩形套管作法,完全不能承受结构对其施加的力(套管规格稍大一点本体就变形了)。砖结构更不可能因为设有套管而取消洞口上部过梁设置(即使对套管采取内支撑方式配合进行预埋)。