我是做配电柜的,想问一下各位高手为什么高压柜装穿墙套管那里都要切一条口,而中置柜装触头盒时又要加一个不切口的铝板,这又是什么原理,求解
我是做配电柜的,想问一下各位高手为什么高压柜装穿墙套管那里都要切一条口,而中置柜装触头盒时又要加一个不切口的铝板,这又是什么原理,求解
2楼
在钢板上穿套管的孔,如果不切开缝,由于交变电流通过套管而在钢板上形成交变闭合磁路,可产生涡流损耗,并使钢板发热。该损耗随电流的增加而急剧增加,而钢板过热易使套管绝缘介质老化而影响使用寿命。钢板切缝以后,钢板中的磁通不能形成闭合磁路,钢板中的磁通明显被减弱,使涡流损耗大大下降。为了保证钢板的支持强度,可将钢板上切开的缝隙用非导磁金属材料补焊切口,使钢板保持它的整体性,从而提高支撑套管的机械强度。
回复
3楼
这幅图钢板的开缝是通过铝块加固,使钢板保持它的整体性,从而提高支撑套管的机械强度。供参考!
回复
4楼
zmdqaz 发表于 2015-9-23 19:47 在钢板上穿套管的孔,如果不切开缝,由于交变电流通过套管而在钢板上形成交变闭合磁路,可产生涡流损耗,并 …回答老专业了!
回复
5楼
回复
6楼
zmdqaz 发表于 2015-9-23 20:00 这幅图钢板的开缝是通过铝块加固,使钢板保持它的整体性,从而提高支撑套管的机械强度。供参考!为啥要用铝块加固呢?铝也是金属啊
回复
7楼
不开孔的话容易产生涡流,铝板不锈钢不会产生涡流
回复
8楼
xinshiji168 发表于 2015-9-24 15:50 为啥要用铝块加固呢?铝也是金属啊铝是非磁性金属!
回复
9楼
zmdqaz 发表于 2015-9-23 19:47 在钢板上穿套管的孔,如果不切开缝,由于交变电流通过套管而在钢板上形成交变闭合磁路,可产生涡流损耗,并 …回答的太专业了!之前一直没注意过!
回复
10楼
zmdqaz 发表于 2015-9-24 15:55 铝是非磁性金属!哦,原来这样!
回复
11楼
wd0577 发表于 2015-9-24 15:53 不开孔的话容易产生涡流,铝板不锈钢不会产生涡流不是开孔,是开缝吧?
回复