关于变压器,高压柜的安装调试
我想请教各位,变压器和高压柜在安装过程中要做哪些调试或测试那?规范上列了很多项,但我看别人在实际中好象并没有做那么多测试
400kVA变压器,可以不作高压柜吗?
一工程,单路10kV进线,400kVA变压器,我觉得常规的做法是做一个高压配电室,室内有高压配电装置,然后引至变压器.但当地电业部门的想法,10kV电缆经一个负荷隔离开关之类的东西,直接引至变压器.在上级变电所计量.我的问题:1 电业部门的这种作法是否违反什么规范?2 常规做法应该怎么做?如果可以按电业部门的做法,那不是可以节省高压配电装置的那部分造价?本人水平较低,见笑了!请指教,谢谢!
高压柜到变压器的电缆谁负责?
各位老师好!我是电气行业新人一枚,我公司前几天签订了一个高低压柜以及变压器设备合同(含母线桥)。目前在签订技术协议的时候,甲方坚持认为高压柜出线到变压器连接电缆由我公司负责,但是公司这边技术支持以及售后同事都给我说,这是施工单位的活儿。(合同的确没写这段电缆) 现在我该给甲方如何解释,这是行业惯例还是有安装规范?或者说是出于何种理由,设备厂家不负责这一段电缆的供货及安装。求各位前辈指点!谢谢了!
关于室内配电变压器与高压柜的安装
现在我公司有一项目采用室内变压器,有人提出让高压柜与变压器安放于同一配电室内,中间用一铁丝网隔离,请问这是不是符合现有规范,如果不行,能够如何处理,因为受场地限制没有足够的空间了.
变压器与高压柜可以留800布置可以吗:如下
求助变压器维护,高压柜维护知识
我有一维护工程在做,从来没有做过,请各位帮忙,变压器干式,KYN28A-12柜,最好是有规程和工作计划及其它。谢谢了。013360993827
变压器零线接地不好,高压柜跳闸了?
请问10KV变压器的高压电缆接地与零排都接到变压器上的接地桩上,然后在引到接地网,因为是矿山接地电阻大于4欧姆,下雨天用电的时候工人们说有漏电现象?谁能帮我分析下什么原因?我该怎么处理?谢谢了。
请教变压器高压柜保护计算及设定
请教各位大师,我厂6000/380V供电系统,一台1600KVA变压器,一面进线柜,一面变压器保护柜,全厂设备启动后运行电流约1200A,请教高压侧包如何设定?
有关高压变压器容量的问题!
高压变压器(110KV/6KV)的容量有没有1000KVA的呀??个人认为有点小,不过有人说有!请大家发表一下意见!!
变压器高压保险为什么爆?
我们这里的是315KVA变压器,低压保险500A高压保险50A我们平时是150个电流,然后开拉20个空调,5匹的吸顶三相,应该是170A左右,低压实际每一相电流是320A 按照电压比10000/400算 那高压应该是12.8A,这也不应该爆啊,可是开拉大概一个小时就暴拉中间相,请各位大虾指点迷津