法国SFR总部建筑设计分析
项目名称:法国SFR总部(SFR Headquarters)建筑师:Jean-Paul Viguier et Associés建筑事务所项目地点:法国,圣但尼项目面积:135000.0㎡项目时间:2013年摄影:éric Sempé由Jean-Paul Viguier Architecture设计的法国SFR公司总部位于法国圣但尼,项目面积约135,000平方米。建筑将有设四个部门的办事处,该项目已于2013年落成。这里可以容纳8500名员工。建筑暗喻永久的增长和重生,它充分体现了当今的企业文化,适应了外界因素和专业化分工的灵活性。光线是设计舒适工作环境和追求最佳可持续效益的关键因素。玻璃和金属的交替创造了不同的开口和反射光,进而加强了rythmed的空间密度。北部的
浅论绿色建筑设计要点分析
建筑行业是一个资源和能源消耗高,环境污染重的行业,随着人类环保节能意识地不断提高,绿色建筑逐渐成为热门。然而,一些标榜为“绿色”的建筑由于设计和管理不合理,不仅花费了更高的资金,而且也并未取得预期的环保节能效果。 1、确保人的健康 绿色建筑设计的重要任务是确保使用者的健康,要保证室内空气质量、热环境、噪音和电磁场辐射等因素对人的影响。设计中尽可能地采用低毒或无毒材料,如墙和吊顶使用无毒或低毒性涂料,建材无甲醛或Voc含量最少,采用陶瓷、硬木等硬装修地面等;选择材料、建筑系统和机械系统时尽量减少木制品、地毯、涂料、密封膏、织物等潜在的对健康不利的污染物,合理组织自然通风,设置进风口和必需的出风口,引风入室。改善室内热环境,包括温度、湿度、辐射温度和气流等,提高人体舒适性。提高水质量,有条件的可以选用直饮水。合理进行自然采光,即满足人类健康的需要,又满足视觉美学的需要,同时达到节能的效果。通过改进细部设计和建造方法,以及采用吸声材料来提高建筑的隔音效果。 2、最大限度降低能耗 2.1减少建筑材料生产运输过程中的能耗
建筑大厦的暖通空调设计分析
一、工程概述 XX大厦建筑面积约l1万m2,建筑高度67.3m。地上共l7层:包括首层商务、服务、辅助性商用,2一l6层为办公、l7层为俱乐部;地下共3层:包括餐厅、厨房、会议、物业管理办公、各类机房、汽车库、自行车库、仓库及人防等功能。标准层高3.70m,办公室内净高2.65m,空调面积约7.9万m2。大厦四立面约75% 的面积为透明白玻璃点式幕墙,是一幢整体性、高档次、多功能、智能化综合写字楼。 二、空调系统 根据大厦高起点的定位,空调系统按照高标准、高效、经济节能的原则进行设计。室内设计参数如下:目前大厦冷冻机装机冷量为13185kW(3750 RT),空调总冷负荷为】1866KW,冷负荷指标为108.6W/m2。冷冻机房位于地下二、三层,采用4395KW/台(1250RT/台)离心式冷水机组三台,冷媒为R134a。冷冻水供回水温度7/12~C,冷
建筑设计的问题及对策探讨分析
1.设计尺寸之间的矛盾及应对措施 1.1轴线定位问题以应对措施 (1)轴线定位问题:在建筑、结施基础图中,有时会出现柱轴线位置偏不一致的问题,尤其是墙体、柱、梁之间的轴线不一致,导致无法进行正常的施工。(2)应对措施:轴线定位时,对于涉及到外立面的部位应以建筑设计图纸为准,内墙应该参照结构设计图纸予以适当的处理,最后应该按照设计单位的确认文件为轴线定位的标准。 1.2外窗高度问题及应对措施 (1)外窗高度问题:建筑层高是指相邻两层建筑面层之间的高度差。在建施立面图中,因为设计时没有充分考虑到建筑面层的自身厚度,在实际施工操作时,往往容易出现梁底至外窗窗台顶之间的高差,要小于立面中标注的外窗高度的现象。(2)外窗高度问题的应对措施:窗台