1.设计尺寸之间的矛盾及应对措施 1.1轴线定位问题以应对措施 (1)轴线定位问题:在建筑、结施基础图中,有时会出现柱轴线位置偏不一致的问题,尤其是墙体、柱、梁之间的轴线不一致,导致无法进行正常的施工。(2)应对措施:轴线定位时,对于涉及到外立面的部位应以建筑设计图纸为准,内墙应该参照结构设计图纸予以适当的处理,最后应该按照设计单位的确认文件为轴线定位的标准。 1.2外窗高度问题及应对措施
1.1轴线定位问题以应对措施
(1)轴线定位问题:在建筑、结施基础图中,有时会出现柱轴线位置偏不一致的问题,尤其是墙体、柱、梁之间的轴线不一致,导致无法进行正常的施工。(2)应对措施:轴线定位时,对于涉及到外立面的部位应以建筑设计图纸为准,内墙应该参照结构设计图纸予以适当的处理,最后应该按照设计单位的确认文件为轴线定位的标准。
1.2外窗高度问题及应对措施
(1)外窗高度问题:建筑层高是指相邻两层建筑面层之间的高度差。在建施立面图中,因为设计时没有充分考虑到建筑面层的自身厚度,在实际施工操作时,往往容易出现梁底至外窗窗台顶之间的高差,要小于立面中标注的外窗高度的现象。(2)外窗高度问题的应对措施:窗台高度保持不变,将外窗的高度进行相应的缩减处理。
2.设计深度存在的问题及应对措施
2.1地下室楼梯间顶板问题
(1)存在的问题:高层施工中常遇到(剪刀型)楼梯,即楼梯间有两个相邻的楼梯,一个在内侧,一个在外侧,从两个相反的方向上下楼梯。两个楼梯中往往只有一个楼梯下地下室,另一个不下地下室。在不下地下室的楼梯处,地下室无顶板,也可以说此处一层地面无楼层板。(2)应对措施:考虑到消防分区要求,在此处对楼梯间进行补板分隔。
2.2楼梯起始位置问题
(1)存在的问题:用(之字型)楼梯有两坡和三坡的。两坡楼梯上下位置始终在一个方位;而三坡楼梯上下位置是变动的,即相邻两层楼梯起始位置位于楼梯间的对角位置。设计单位设计三坡楼梯时往往会存在一层平面楼梯口与地下室楼梯起始位置不配套的问题。(2)应对措施:一层平面楼梯口位置不变,将地下室楼梯起始位置进行调整。
2.3地下车库连通口净高问题
(1)存在的问题;在存在地下车库与主楼地下室相连的工程中,会出现连通口处主体结构梁底标高低于连通口顶板底的问题。由于连通口内管网较多,无法在梁上预留大量孔洞,严重影响连通口内的管网安装施工。(2)应对措施:将此处梁底标高变成与连通口顶板底标高一致,并将梁上翻且配筋和截面尺寸不变或改变梁截面尺寸、钢筋相应调整。
2.4人防工程集水坑问题
(1)存在的问题;有的项目人防工程位于主楼地下室,其地下室墙、柱、梁、板以人防图为准,而筏板以主体设计单位设计图纸为准。筏板设计时常忽略人防密闭范围内的集水坑位置,导致部分集水坑将人防密闭范围与非人防部分连通。(2)应错措施:将人防密闭范围内的集水坑与非人防部分断开,设计单位将集水坑及管道路径作相应调整。
2.5空调板共用问题
(1)存在的问题:建施图中的空调板常出现两户甚至三户共用一个空调板,且空调板不在相邻几户的公共位置上,而在某一户的窗或阳台上。(2)应对措施:调整原空调板大小,并在无空调板窗口相应增加空调板。
2.6梁宽度问题
(1)存在的问题:结施剪力墙图中剪力墙的厚度比剪力墙顶部的同一方向的梁宽度大,也就是在同一方向衔接部位的梁宽度比剪力墙的厚度小。(2)应对措施:将该梁宽度变成与该处剪力墙同厚,主筋不变,箍筋大小相应调整。
2.7窗台、阳台栏板、女儿墙压顶配筋问题
(1)存在的问题:建施图节点详图中窗台、阳台栏板和女儿墙往往设计的很详细,但是,结施图中却没有这些部位的压顶配筋。(2)应对措施:设计单位解决方法常为:对窗台、阳台栏板和女儿墙压顶增设配筋,具体配筋要结合建施图节点设计确定。
3.建筑的节能设计存在的问题及应对措施
3.1存在的问题
在民用建筑设计中,有的设计人员往往容易忽略建筑的节能设计的规范要求,或是不够熟悉建筑节能设计的标准,经常出现一些问题:一是窗墙比不符合规范,屋顶、外墙等围护结构的传热系数不符合要求;二是在不少建筑设计中,常常忽略不同的墙体的热工要求,没有进行热工计算,节能材料的选择缺乏科学性、合理性;三是施工图中内容与《节能备案表》中的内容不一致,导致施工未能按照节能要求进行。
3.2应对措施
一是强化建筑的节能设计,按照节能规范要求设计窗墙比和屋顶及外墙等围护结构的传热系数,确保其符合要求;二是在建筑设计中,注重考虑不同的墙体不同的热工要求,进行周密的热工计算,选择符合要求的节能材料,确保选材的科学性和合理性;三是施工图中内容必须与《节能备案表》中的内容保持不一致,为按照建筑节能设计规范要求施工奠定基础。
4.建筑防火设计存在的问题及应对措施
(1)存在的问题:一是地下室与上层共用楼梯时,普遍忽略了地上、地下部分的防火分隔;二是贴邻其他建筑时没有采用防火墙隔开的设计;三是在工程设计中,通常将高层建筑室内的变形缝采用易燃材料木板条盖缝,如此违反强制性条文的构造节点设计还时常出现。(2)应对措施:一是地下室与上层共用楼梯时,在带有地下室的多层住宅设计中,应有地上、地下部分的防火分隔;二是贴邻其他建筑时,采用防火墙隔开;三是保证变形缝足够的宽度,缝内自然形成一个上、下贯通的竖井,保证其发挥很强的防火作用。总之,我们应高度重视建筑工程设计中常见的工作,不断探究建筑工程设计的方法,以适应社会发展的需要。