如何分析这个砌体结构构件?
虽然题目讲的不是很清楚语言有很多错误,但是还是按我的理解回答,科普一下。一、这不是柱子。题主所说的门框上方的水泥(混凝土)支撑柱子,让我很困惑。不知道题主是不是学土木工程的,表述有一些问题。我们通常指的柱是竖着的构件,横着的构件叫做梁。我一开始看了这个柱子很久,数了半天还是6根钢筋(纵筋),而不是题主所说2根钢筋,而且这个柱子也不是在门框上方。此外,这是个混凝土的过梁,而不是水泥。水泥是组成混凝土的一个成分。后来明白,原来题主讲的是梁而不是柱子。这种梁有个专门的名词叫做,过梁。这是一个混凝土过梁,里面的有各有两条钢筋。(下部配两根钢筋,无箍筋)二、砖头(砌块)的砌法。用砌块竖着砌圈梁,同时两端有一定角度。可以参见西南科技大学的砌体结构课程教案。三、为什么裂缝是斜45度,不在门框中间。其实是可能发生跨中竖向裂缝的,要看受力情况。如果不浇筑这个混凝土柱子(过梁),用砖砌,就是考虑受弯和受剪两种破坏。在弯剪情况下,如两端(支座)附近受剪承载力不足,剪切破坏,就会使45度的裂缝。45度裂缝是因为剪应力在横向和竖向是一样大小的。(切应力互等原理)在弯剪情况下,如跨中弯矩太大,截面受弯承载力不足,
有关悬索结构分析的一些疑问!
1、在大型悬索管道跨越结构的分析中,悬索数量较多,且长度较大,采用Cable单元模拟是否合适?进行跨越结构设计时,为兼顾计算效率和计算精度,采用何种单元模拟悬索较为合理?2、采用Frame单元模拟悬索,Frame单元的抗弯刚度如何修正?将其设置为一极小值;还是设置为悬索受拉硬化后的刚度?3、由相关文献,悬索跨越结构分析时应考虑几何非线性,如何合理设置非线性分析参数?如何判别非线性的计算结果的正确性?4、进行悬索跨越结构模态分析时,特征向量法和Ritz向量法中,哪种方法更为可行?计算结果中,很多阵型为个别柔索局部振动,该阶阵型的质量参与系数非常小,这种情况如何处理?5、悬索跨越结构的抗震计算,应采用何种分析方法?