参与混凝土楼房伸缩缝间距的讨论
我们单位现在正在设计一个十九层的四星级宾馆,长度120米,根据混凝土结构设计规范GB50010-2002及建筑物的使用要求,我们考虑设两道伸缩缝,但甲方要求只设一道伸缩缝,而且这一道伸缩缝不允许设在大楼中部,也就是说一侧建筑物的长度会超过规范的要求,大概为80米,这在我们这里的图纸审查单位是不允许通过的,即使按照GB50010-2002第9.1.3条执行,如果没有充分依据和可靠措施,图纸审查单位也不允许通过。我想请教各位同仁,你们对加大伸缩缝间距都采取什么样的依据和措施?特别是对GB50010-2002第9.1.3条的条文说明中对“当增加伸缩缝间距时,尚应考虑温度变化和混凝土收缩对结构的影响”中计算温度应力所采用计算依据是什么?计算资料在什么地方能查到?希望大家发到网上共同讨论,共同进步。在此多谢了!
顶层花架和伸缩缝的问题
我在做一个厂房,两边4层,中间5层,层高4.5m;3栋建筑两条伸缩缝,总长100米,伸缩缝在3分点左右;三栋建筑顶部都有高5米的Y字形花架,花架做在外墙边上(跟女儿墙同一位置),花架立面如图,在计算和审图出现以下问题,望高手们指点下:1)我在建模的时候把3快建筑放在同一个模型,审图中心要求分开3栋计算,分开算之后除花架层外配筋局部大了,但相差不大,请问按实际是3栋整体建模合理还是分开合理呢?2)3块整体建模的时候顶层花架配筋不大,350X350柱,4条16钢筋就够了;分开算之后,按原来的截面,花架明显配筋量超大,甚至超筋了,我把下面的一部分框架柱都做到花架层用梁拉结花架,柱纵横之间也建了梁才能勉强通过计算,但天面层梁和柱太多,不好使用,也不经济。 请问对于我这个工程,花架部分怎么处理好呢?如果改用刚结构,只把花架的荷载加上去,花架另外计算,这样合理吗? (附件平面图是原来3栋整体建模的结构形式,分开之后加了一排柱,柱之间都用梁拉结,梁都跨过天面了。)[ 本帖最