管道过伸缩缝的办法讨论
feitianli
feitianli Lv.3
2009年03月01日 15:59:33
来自于防雷减灾
只看楼主

火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166-20073.2.13 管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。 对于电线管(我们一般采用KBG)我们施工中遇到这种情况的处理办法是:在变形缝处的电线管用包塑金属软管进行连接,然后在跨界接电线处理好,在变形缝位置处留有适量余量。 对于桥架过变形缝,我们一般是在该位置作为桥架的对接处,采用螺丝连接,未对其进行进一步处理。

火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166-2007

3.2.13 管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。

对于电线管(我们一般采用KBG)我们施工中遇到这种情况的处理办法是:
在变形缝处的电线管用包塑金属软管进行连接,然后在跨界接电线处理好,在变形缝位置处留有适量余量。
对于桥架过变形缝,我们一般是在该位置作为桥架的对接处,采用螺丝连接,未对其进行进一步处理。

对于消防水管过伸缩缝,我们一般采用伸缩节来处理,或者采取U型弯(丝扣连接,DN<100);

不知道大家怎么处理管路过伸缩缝了
免费打赏
zcliang_007
2009年05月27日 00:11:39
2楼
过伸缩缝有专门的做法。。。
回复
fg56h
2010年05月08日 15:01:36
3楼
顶一下
回复
qq2193215
2010年05月09日 00:51:37
4楼
吕光大主编的 建筑电气工程安装图集 第一册上有
回复