关于混凝土结构伸缩缝的问题
bzh2005
bzh2005 Lv.6
2006年11月21日 09:29:45
只看楼主

对于一般的混凝土结构我闪可以按规范去设置伸缩缝,但是对于一些特别的结构我们也经常碰到,就是混凝土柱框、排架而屋面为轻钢结构,在这种情况之下我们的伸缩缝是否也应控制在55m以内,请各位谈谈自己的看法.个人认为对于多层的应按55m,因为主体结构就应按框架结构去设置缝,而对于单层的本人认为可以适当放松.

对于一般的混凝土结构我闪可以按规范去设置伸缩缝,但是对于一些特别的结构我们也经常碰到,就是混凝土柱框、排架而屋面为轻钢结构,在这种情况之下我们的伸缩缝是否也应控制在55m以内,请各位谈谈自己的看法.个人认为对于多层的应按55m,因为主体结构就应按框架结构去设置缝,而对于单层的本人认为可以适当放松.
免费打赏
ougaogong
2006年11月21日 11:13:07
2楼
柔度越大的结构,其伸缩缝间距越大。2006年11月16日广州有个“现代混凝土技术与循环经济研讨会”,会上王铁梦博导做了3.5小时的裂缝报告,讲述部分抗与放的理论;建议少设伸缩缝,用“多缝修补”来代替永久伸缩缝。你可以设置一些薄弱地方来开裂,然后去修补,这样比设置伸缩缝要好。当然我说的是规则的结构。
回复
bzh2005
2006年11月21日 13:40:08
3楼
认同二楼的观点,但是这在我们图审时却很难通过,人家图审总是以规范为准的啊