试桩、检测桩、工程桩三桩合一小议
本帖最后由 hu231054702 于 2016-2-23 12:22 编辑 微博上关于检测桩作为工程桩的使用问题,经过大家的深入讨论,觉得有必要小结一下。近日,了解了一些工程实例,与专业总工进行了讨论,查阅了有关规范和资料,结合自己的认识,归纳如下。1.单桩破坏竖向荷载作用下,单桩有以下破坏形式:桩身破坏。桩体材料受压、压弯或受拉破坏,这种破坏应通过提高桩身强度加以避免;桩端刺入破坏。摩擦桩侧阻达极限后的破坏,桩荷载—位移曲线拐点明显;桩端土体剪切破坏。摩擦端承桩、端承桩桩端土体剪切滑移破坏,桩荷载—位移曲线变化缓慢。2.群桩破坏竖向荷载作用下,群桩有以下破坏形式:群桩破坏模式。对于桩间距小于6倍桩径的群桩,可看做底面位于桩端、侧面范围为承台投影的一个深基础,沉降可按此深基础进行验算,承载力现桩基规范按单桩验算,也可按群桩深基础验算;单桩破坏模式。对于桩间距大于6倍桩径的群桩、单排桩、单桩,可不考虑群桩效应,按1中的单桩考虑。<
工程桩静压到极限荷载,该桩还可以使用吗
1. 过去,只要工程桩进行静载检测后,试桩报告给出的结论是:达到设计承载力特征值的2倍,一般不需静压至极限荷载。所以,也从来没有考虑过该工程桩是否已经达到破坏?2. 最近,做一工程(CFG桩)。由于以下可能的原因: 1)勘察报告提供的桩基参数比较高 2)桩基(经小应变检测,桩身质量没有问题)或降水施工时,桩周土被扰动等,导致桩承载力下降。 经3根单桩承载力检测:1根桩远低于设计值(相差40%左右),另外两根桩勉强达到设计值,已经超出极差30%的要求,正准备扩大检测数量。 我想问的是: 如果桩静压检测时,荷载达到了极限值,该桩是否还可以作为工程桩使用?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-9-20 20:52 编辑 ]