工程桩出现三类桩处理方案讨论
龙港
龙港 Lv.13
2010年09月23日 09:56:33
来自于建筑施工
只看楼主

情况描述:一、某工程地下二层,基础埋深13m,局部埋深14m。一半基坑只有地下室,还有一半上部为15层建筑物。1、地下室部分经验算主要考虑使用是的浮力,所以设计的是300的方桩。2、上部有15层结构的部分考虑抗压。所以设计采用400管桩。二、方桩、管桩部分均超过30%,该如何处理?

2010年09月23日 11:04:57
2楼
采取补桩处理,这是没有疑问的,何况三类桩都超过了30%。
回复
龙港
2010年09月24日 09:43:08
3楼
老兄,有补桩方面的经验吗?发一个方案学习学习,还有其他措施吗?
回复
魏兵
2010年09月24日 11:05:46
4楼
首先你得绘制你已经施工完成桩位图,并标注哪些桩是三类桩,然后把相关数据提交给设计装单位,并请设计单位根据具体的情况设计验算哪些地方要补桩,哪些地方要进行地基加固,哪些地方要进行承台变更处理等。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-9-27 15:45 编辑 ]
回复
wangoceanwx
2010年09月24日 13:38:31
5楼
找设计,很简单
最实际的方法就是采用扩大地基
回复
龙港
2010年09月27日 08:28:58
6楼
目前设计院的最初方案是方桩部分,底板预留洞采用锚杆静压钢管桩,听说莲花河拌的后期加固也是采用此工艺。
回复
shizhenwen
2010年09月30日 13:08:02
7楼
我的上次工程400管桩也出现过三、四类桩,也比较多
因为桩基是甲方指定分包的,我们进场时已基本完工。处理时是甲方出面找设计协调的。
处理方案是这样的:首先根据小应变确定桩在什么部位出现缺陷的。如桩顶下5m、6m等;
然后桩孔清孔到缺陷下4m处,再根据设计意见填芯。混凝土用高一级或二级膨胀混凝土。
最后做实验,确定能否达到设计要求。
但我个人感觉,这样处理抗压桩还可以,但抗拔桩~~~~
补桩是最好的方法
呵呵,只供参考
回复
lxm66220
2012年12月17日 16:41:05
8楼
做做承载力试验看看,如果承载力试验能够满足要求,一是填芯,二是改成刚性复合地基较为合适!
回复
zzh6543210000
2013年01月02日 08:52:35
9楼
找设计,最简单、、
回复
chencj1986
2013年01月09日 09:00:05
10楼

此法我认为略有不妥。
由于核心筒部分压荷载较大,周围地下室部分会产生碟形变形,地下水浮力则进一步加剧这一变形。采用复合地基的话,无法约束向上的变形,会有各种次生危害。
回复
wwwhfut
2013年01月15日 13:42:13
11楼
最快办法是减层。前提是业主同意
回复

相关推荐

APP内打开