情况描述:一、某工程地下二层,基础埋深13m,局部埋深14m。一半基坑只有地下室,还有一半上部为15层建筑物。1、地下室部分经验算主要考虑使用是的浮力,所以设计的是300的方桩。2、上部有15层结构的部分考虑抗压。所以设计采用400管桩。二、方桩、管桩部分均超过30%,该如何处理?
施工把桩干出毛病来了,找设计,我靠你们脑子挺会想啊。要施工干什么,你给设计多少钱,设计和你有合同关系么?你要是说设计方案有问题,或者现场出了特殊情况导致设计的图纸难以实施找设计还说得过去。首先监理让你停工,查所有原始资料,然后检测查明原因,施工单位依据地质和检测资料,施工的原始资料编制整改补救方案,邀请监理,业主和设计以及施工的技术负责人会商补救方案,如果再严重,施工单位应就编制的补救整改方案邀请专家论证。