各位:在做项目的过程中经常接触工程桩与试桩的事情,抗压桩除去桩头不一样以外工程桩与试验桩没有区别,但有时候配筋或者混凝土强度又有些变化?抗拔桩的试验桩一般以工程桩的配筋有区别。有能说清楚的么?谢谢先。
各位:在做项目的过程中经常接触工程桩与试桩的事情,抗压桩除去桩头不一样以外工程桩与试验桩没有区别,但有时候配筋或者混凝土强度又有些变化?抗拔桩的试验桩一般以工程桩的配筋有区别。有能说清楚的么?谢谢先。
2楼
你没有国家技术标准吗,有的话,认真看一下;没有的话就下载一下,认真看看。
回复
3楼
试桩混凝土里加早强剂
回复
4楼
看规范啊,上面都有
回复
5楼
这规范叫什么啊
回复
6楼
抗拔桩的试验桩的配筋是全长,进入承台40d,而普通桩配筋未必通长,其作用是抗拔,阻止地下室上浮,其抗拔能力需要计算,一般都是针对高层建筑风荷载的地震荷载设计
回复
7楼
学习了 谢谢
回复
8楼
建筑桩基技术规范、建筑地基基础设计规范
回复
9楼
好好看下规范吧,建筑桩基检测技术规范应该有吧
回复
10楼
看JGJ106-2003《建筑基桩检测技术规范》。
回复
11楼
学习!学习!
回复