关于工程桩与试桩的关系
popyvsshe
popyvsshe Lv.8
2012年06月26日 14:35:04
只看楼主

各位:在做项目的过程中经常接触工程桩与试桩的事情,抗压桩除去桩头不一样以外工程桩与试验桩没有区别,但有时候配筋或者混凝土强度又有些变化?抗拔桩的试验桩一般以工程桩的配筋有区别。有能说清楚的么?谢谢先。

各位:在做项目的过程中经常接触工程桩与试桩的事情,抗压桩除去桩头不一样以外工程桩与试验桩没有区别,但有时候配筋或者混凝土强度又有些变化?抗拔桩的试验桩一般以工程桩的配筋有区别。有能说清楚的么?谢谢先。
免费打赏
无间道
2012年06月27日 06:32:53
2楼
你没有国家技术标准吗,有的话,认真看一下;没有的话就下载一下,认真看看。
回复
523ft
2012年06月28日 12:51:00
3楼
试桩混凝土里加早强剂
回复
capsa325
2012年06月28日 12:51:30
4楼
看规范啊,上面都有
回复
gwgwqfkcqwq
2012年06月28日 19:49:58
5楼
这规范叫什么啊
回复
hubaogo
2012年06月29日 08:43:57
6楼
抗拔桩的试验桩的配筋是全长,进入承台40d,而普通桩配筋未必通长,其作用是抗拔,阻止地下室上浮,其抗拔能力需要计算,一般都是针对高层建筑风荷载的地震荷载设计
回复
rrding2012
2012年06月29日 14:40:05
7楼
学习了 谢谢
回复
ysden333
2012年06月29日 17:44:41
8楼
建筑桩基技术规范、建筑地基基础设计规范
回复
l-f-y12193011
2012年07月01日 11:09:48
9楼
好好看下规范吧,建筑桩基检测技术规范应该有吧
回复
miaotian001
2012年07月01日 19:15:07
10楼
看JGJ106-2003《建筑基桩检测技术规范》。
回复
luoguangwen007
2012年07月01日 20:41:14
11楼
学习!学习!
回复

相关推荐