关于工程桩与试桩的关系
popyvsshe
popyvsshe Lv.8
2012年06月26日 14:35:04
只看楼主

各位:在做项目的过程中经常接触工程桩与试桩的事情,抗压桩除去桩头不一样以外工程桩与试验桩没有区别,但有时候配筋或者混凝土强度又有些变化?抗拔桩的试验桩一般以工程桩的配筋有区别。有能说清楚的么?谢谢先。

各位:在做项目的过程中经常接触工程桩与试桩的事情,抗压桩除去桩头不一样以外工程桩与试验桩没有区别,但有时候配筋或者混凝土强度又有些变化?抗拔桩的试验桩一般以工程桩的配筋有区别。有能说清楚的么?谢谢先。
免费打赏
su021036
2012年07月02日 10:57:08
12楼
学习了,谢谢各位前辈。。。
回复
chinalxb
2012年07月02日 11:02:24
13楼
除了上面几位大侠说的规范外,尚应遵守防腐蚀规范的规定,即地下水及地基土对桩的材料都有要求;至于钢筋的多少与受力和构造有关.
回复
zpq_0626
2012年07月04日 10:41:07
14楼
学习学习,。。。
回复
y517359888
2012年07月05日 10:01:31
15楼
规范里应该有的
回复
1969zxc
2012年07月06日 16:07:02
16楼
抗拔桩的试验桩一般与工程桩的配筋是有区别的,因为抗拔桩的工程桩配筋只要满足按荷载效应基本组合计算的基桩拔力及荷载效应标准组合下的裂缝验算,而抗拔桩的试验桩配筋要满足基桩抗拔极限承载力的要求。
抗拔桩的试验桩与工程桩的配筋不同对于灌注桩容易做到,对于预制管桩就难了,大家有什么好的办法吗?
回复
wg-zzy
2012年07月06日 16:33:26
17楼
楼上诸位说的都不对:工程桩眼满足桩身与桩间图承载力要求。试桩也要满足,试装加载是工程桩的2倍。故两者配筋不同
回复
铅笔666
2012年07月07日 10:05:59
18楼
现在的开发商,根本不做试桩,直接打工程桩,美其名曰“工程桩代替试桩”,地方监管部门不作为。
试桩是施工单位根据设计图纸的要求,为设计图纸的单桩承载力提供现场试验的一种手段。
做静压实验时,是要求有一根桩要做破坏性试验,也就是说要压坏为止,而不是简单的二倍的设计特征值。
回复
wjfalfred
2012年07月07日 23:48:20
19楼
看规范啊,上面都有
回复
dbs0332
2013年08月01日 17:23:00
20楼
好像没找到工程试桩的具体规定啊,检测规范倒有:Q
回复
jsenron
2013年08月02日 08:38:48
21楼
建筑基桩检测技术规范,JGJ106
回复

相关推荐

APP内打开