接地电流不大,为何没有电压?
400A分开关C相接地,电压下降至30V,其他两相正常,而2500A总开关上口电压正常,电压下降那么多为何分开关没有跳闸.做了多年电工,第一次遇见,百思不得其解,所以求助大家.
接地电流的计算问题,求教!!!
低压的单相接地电流如何计算,若导线较长,则单相接地电流值很小,断路器无法保护。这个值如何计算呀,还要考虑变压器的中性点阻抗吗?是否有负序、零序等?求教
求教断路器接地电流问题
供电配电楼主发帖框架断路器的接地问题abaozi楼主1楼2016-07-1121:29最近在做低压柜的试验中发现:1:假如用自带的三相发电机送电给母排,需要把接零地线给拆开,不然三相发电机的出线开关会跳闸2:最近带了一台220V的发电机,用一个三相调压器,在变压器的低压侧供电,变压器高压侧带电,通过电缆使高压柜带电。用各个出线柜调试各个框架断路器。发现这时是没有拆开接零地线的,开关依然没跳闸。求教是什么原因呢?是不是框架断路器的接地电流的问题呢
接地电容电流计算的难题!求解!
西北电力院编,电力工程电气设计手册,电气一次部分。P80-表3-2与P81-表3-3,两个表之间相差2倍。各位是怎么办的呀?按哪个计算呢?
请问:接地电容电流的确定方式
火力发电厂设计技术规程:11.3.2:说当高压厂用电系统接地电容电流在10A及以下时,其中性点宜采用高电阻接地方式,也可以采用不接地方式:当高压厂用电系统接地电容电流在10A及以上时,其中性点宜采用电阻接地方式,也可以采用不接地或电感补偿并联高电阻的接地方式. 请问:接地电容电流怎么确定/? 以及火力发电厂设计的时候接地方式怎么确定,具体的还是不明白 请高手们指点下,非常感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
中性点电流和接地电流的区别?????
继电器上In是通过测得的三相电流计算得来(二次每相通过一个线圈后接入 Ig的输入,Ig输出接地)继电器上测出In和Ig不一样大,In比Ig大一些,请问哪个做接地保护更好?两个电流有多大区别
为什么有的接地,有的不呢?
怎样计算高压线路接地电流?
我公司10kV高压线路系供电局专线,本厂内设500kVA变压器两台,615kVA电缆+架空输出线路一条约11公里,补偿电容器300kvar,计算线路单相接地电流时,是否应考虑上一级供电局变电站的系统容量或它输出的其它与我们并联的10kV回路?请各位大虾指教!
6-10KV小电流接地的问题
对于小电流接地系统,零序过电流保护是否投入,对电机单回路是否把零序接入跳闸,我单位有一台大电机,没有投入零序保护,电机绕组接地一分钟,发生相间短路。但是零序还有一些问题,不知如何,请大家指导。
高压单芯电缆金属护层接地电流技术
知识点:单芯电缆