求教断路器接地电流问题
abaozi
abaozi Lv.7
2016年07月12日 13:55:59
只看楼主

供电配电楼主发帖框架断路器的接地问题abaozi楼主1楼2016-07-1121:29最近在做低压柜的试验中发现:1:假如用自带的三相发电机送电给母排,需要把接零地线给拆开,不然三相发电机的出线开关会跳闸2:最近带了一台220V的发电机,用一个三相调压器,在变压器的低压侧供电,变压器高压侧带电,通过电缆使高压柜带电。用各个出线柜调试各个框架断路器。发现这时是没有拆开接零地线的,开关依然没跳闸。求教是什么原因呢?是不是框架断路器的接地电流的问题呢

2016年07月14日 16:17:54
2楼
系统的零排一般是接地的,自己发电机的零排不能接地,所以断路器要用四极的断路器