怎样计算高压线路接地电流?
lrus
lrus Lv.4
2005年04月16日 14:55:42
只看楼主

我公司10kV高压线路系供电局专线,本厂内设500kVA变压器两台,615kVA电缆+架空输出线路一条约11公里,补偿电容器300kvar,计算线路单相接地电流时,是否应考虑上一级供电局变电站的系统容量或它输出的其它与我们并联的10kV回路?请各位大虾指教!

我公司10kV高压线路系供电局专线,本厂内设500kVA变压器两台,615kVA电缆+架空输出线路一条约11公里,补偿电容器300kvar,计算线路单相接地电流时,是否应考虑上一级供电局变电站的系统容量或它输出的其它与我们并联的10kV回路?
请各位大虾指教!
nlb
2005年04月16日 17:33:09
2楼
系统容量及变压器都不用考虑,但要计及联结在同一母线上的所有线路及大容量同步电机。
回复
lrus
2005年05月20日 09:05:34
3楼
请问NLB,同一母线是否包括上一级的供电局10KV母线?还是仅考虑本配电所的10KV母线?
回复
breakermail
2005年05月20日 10:18:32
4楼
本配电所的10KV母线
回复
nlb
2005年05月21日 11:56:00
5楼

包括上一级的供电局10KV母线.
回复
lrus
2005年05月22日 09:57:01
6楼
可是这样一来,接地电流在二次侧的二次电流就远大于微机保护装置的输入电流了!
回复
nlb
2005年05月22日 13:04:17
7楼

不可能的。
你是怎么算的?用的什么型号的零序CT?
回复
lrus
2005年05月26日 17:36:20
8楼
请教NLB(不好意思,由于条件所限,上网很不及时,和各位大虾交流也很不方便)
  如附图所示,我公司10kV母线引自上一级供局变电站(约有12路10kV出线),线路11公里,我公司10kV母线馈出4路,其中变压器2路,电容器组一路,架空(含300米电缆)一路。
假如图中k点发生单相接地时,其一次电容电流按公式3I0=10*(Σ35*L1+L2)/350=0.8A,而除我公司10kV外的供电局其它馈出回路的长度不好计算,假如按和我公司类似计算,则系统总的接地电容电流约有15A(而实际上由于有的线路为多用户,所以其实际值应大于10A,故取15A)。
  此种情况您说应怎样设置微机保护装置的单相接地保护的定值?
  
另外,能否按用电流法测零序CT的变比?
回复
lrus
2005年05月26日 17:39:39
9楼
忘了说了,我们用的是LJΦ75的零序互感器。
回复
nlb
2005年05月28日 08:35:07
10楼

保护装置的一次动作电流Idz按下式整定:
(1.5~2)Icx ≤ Idz ≤(IcΣ-Icx)/1.25
式中:Icx——被保护线路的接地电容电流 ;
IcΣ——系统总的接地电容电流。
回复
nlb
2005年05月28日 08:37:14
11楼

整定时把计算的零序电流保护一次动作电流通入零序电流互感器一次侧。并用这个电流除以微机的零序保护电流输入范围中间值,大概估算一下变比 输入微机并调整微机使其动作。
回复

相关推荐

APP内打开