人防密闭肋施工操作要求
人防密闭肋施工操作要求 O7FDO2图集也叫防护密闭肋图集,而密闭肋是人防电气套管的主要零部件之一,对于它的型号及规格该图集都有相对应的详情规定,它是根据GB50038-2005新版人防设计规范,对O4FDO2图集进行修改、补充而成。图集描述了07FDO2人防电气套管人防管线穿围护结构做法、电缆桥架穿越人防围护墙做法、封闭母线穿越人防围护墙做法、O7FDO2人防电气套管安装做法、电子型三种通风方式显示屏原理图、人防通风系统与消防系统联动控制原理图等。 人防密闭肋是为了解决有些地下工程需要管路穿墙而过,但通过处又有严密防水的要求;还有一些构筑物也需管路穿墙而过,旦同时又管路不能因温度的变化或外力产生伸缩和位移,当管道穿越防护闭隔墙时,预埋带有密闭肋和防护抗力片的密闭肋穿墙防水套管,当管道穿越密闭隔墙时,预埋带有密闭肋的密闭穿墙防水套管,可见其特殊性与一般通风系统的预埋管件有着本质的区别,应慎重对待,更不允许采用预留孔。 人防密闭肋自身带有封闭翼环和防护抗力片。当管道穿过封闭的隔墙时,应小心处理。不允许预留孔安装。管道将穿过基础梁或地下
人防安装施工方案(详细!)
一、工程概况(插入土建里面)(一)给排水系统本工程战时供水由装配水箱供给,采用管道泵,气压罐供水。给水管采用内筋嵌入式衬塑钢管,卡环连接,消防管、口部排水管,压力排水管采用小于100的采用内外壁镀锌钢管丝扣连接,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍连接;阀门≤DN50采用截止阀,>DN50采用蝶阀或闸阀(二)电气系统本工程应急照明消防动力部分为一级负荷,一般照明为二级负荷。平时电源由体育馆配电所引入,消防动力负荷采用双电源末端切换供电,汽车库车道应急照明采用双回路供电;污水泵采用液位传感器就地控制。低压出线电缆选用ZR-YJV型电力电缆或阻燃BV线,照明支线采用阻燃BV线,低压配电系统接地型式为TN-S系统,防雷接地,电气设备的接地、智能系统防静电接地共用统一接地极,接地电阻不大于1欧姆,采用总等电位联结(三)通风空调部分风管采用镀锌钢板制作,咬口连接二、工期及质量目标(由土建综合考虑)三、施工准备情况(插入土建里面)(一)主要技术资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB