项目概况:地下一层,人防甲类。疑问1、人防通风设计时,过密闭墙需要设置预埋套管,设计标注是D600(内径),采用手动双连杆阀门DN600,图集与之对应的是D666?现场预埋的也是D600(外径),问下是否有问题?2、大样图中人防区风管同样标注D600,图集不是D666么?而类似工程上海一家设计院大样图中却标注D666?谁对谁错?求大神指导
项目概况:地下一层,人防甲类。疑问1、人防通风设计时,过密闭墙需要设置预埋套管,设计标注是D600(内径),采用手动双连杆阀门DN600,图集与之对应的是D666?现场预埋的也是D600(外径),问下是否有问题?2、大样图中人防区风管同样标注D600,图集不是D666么?而类似工程上海一家设计院大样图中却标注D666?谁对谁错?求大神指导
2楼
应该是按照D666进行预埋,这个管径是跟手动阀一样的。
回复
3楼
人防滤毒器和密闭阀调整后图集没有新版跟进,总参的密闭阀只有到500口径的,600以上的双连杆密闭阀接口管径到底是多少只能问生产厂家。
回复
4楼
人防染毒区的风管一律标注内经也就是 D315 D441 D560 D666 D780 D870 D960 D1090 你的图纸上标注D600应该是设计人员的笔误,人防要是接管内径要一样。也就是跟密闭阀门的内经一样 密闭阀门的型号是DN300 DN400 DN500 DN600 DN800 对应的内经是D315 D441 D560 D666 D840 DN700的也有部分厂家生成 不过图集上没有这个型号额 DN700对应的内经是D780.
回复
5楼
按照D666进行预埋
回复
6楼
标D600应该有对照表。
手动双连杆也不是D666。
回复
7楼
手动双连杆是D600的,没有问题,D666是单连杆的,江苏地区已经不让用了。
回复