关于现场人防通风施工的疑问?
chy8300
chy8300 Lv.7
2014年07月22日 16:27:01
来自于通风排烟
只看楼主

项目概况:地下一层,人防甲类。疑问1、人防通风设计时,过密闭墙需要设置预埋套管,设计标注是D600(内径),采用手动双连杆阀门DN600,图集与之对应的是D666?现场预埋的也是D600(外径),问下是否有问题?2、大样图中人防区风管同样标注D600,图集不是D666么?而类似工程上海一家设计院大样图中却标注D666?谁对谁错?求大神指导

项目概况:地下一层,人防甲类。疑问1、人防通风设计时,过密闭墙需要设置预埋套管,设计标注是D600(内径),采用手动双连杆阀门DN600,图集与之对应的是D666?现场预埋的也是D600(外径),问下是否有问题?2、大样图中人防区风管同样标注D600,图集不是D666么?而类似工程上海一家设计院大样图中却标注D666?谁对谁错?求大神指导
顺时钟
2014年07月23日 10:14:30
2楼
应该是按照D666进行预埋,这个管径是跟手动阀一样的。
回复
0空间0
2014年07月23日 10:21:19
3楼
人防滤毒器和密闭阀调整后图集没有新版跟进,总参的密闭阀只有到500口径的,600以上的双连杆密闭阀接口管径到底是多少只能问生产厂家。
回复
张光仁__水暖
2014年07月23日 13:29:15
4楼
人防染毒区的风管一律标注内经也就是 D315 D441 D560 D666 D780 D870 D960 D1090 你的图纸上标注D600应该是设计人员的笔误,人防要是接管内径要一样。也就是跟密闭阀门的内经一样 密闭阀门的型号是DN300 DN400 DN500 DN600 DN800 对应的内经是D315 D441 D560 D666 D840 DN700的也有部分厂家生成 不过图集上没有这个型号额 DN700对应的内经是D780.
回复
xzyn2475858944
2014年07月24日 09:50:14
5楼
按照D666进行预埋
回复
fine_2009
2014年08月03日 19:47:28
6楼
标D600应该有对照表。
手动双连杆也不是D666。
回复
bj5945
2014年08月04日 18:31:15
7楼
手动双连杆是D600的,没有问题,D666是单连杆的,江苏地区已经不让用了。
回复

相关推荐

APP内打开