温泉区-广东3.8万平温泉度假酒店二次装修中央空调机通风施工图
青春年少
青春年少 Lv.12
2023年03月25日 17:25:55
来自于中央空调
只看楼主

温泉区-广东3.8万平温泉度假酒店二次装修中央空调机通风施工图 相关资料详见:广东3.8万平方某温泉度假酒店二次装修水电暖安装施工图(包括弱电智能化及中央空调系统) 温泉区 一.空调冷热源及空调系统:        本工程地下温泉区及酒店负一层建筑面积约12822.0m2;空调面积约为8283.0m2,夏季空调计算最大冷负荷约为2046.3kw,平均冷指标:159.59w/m2,冬季空调计算最大热负荷约为854.36kw,平均热指标:66.63/m2。

温泉区-广东3.8万平温泉度假酒店二次装修中央空调机通风施工图


相关资料详见:广东3.8万平方某温泉度假酒店二次装修水电暖安装施工图(包括弱电智能化及中央空调系统)


温泉区


一.空调冷热源及空调系统:


       本工程地下温泉区及酒店负一层建筑面积约12822.0m2;空调面积约为8283.0m2,夏季空调计算最大冷负荷约为2046.3kw,平均冷指标:159.59w/m2,冬季空调计算最大热负荷约为854.36kw,平均热指标:66.63/m2。


 1.1冷热源:制冷主机设置首层酒店楼旁。其中空调冷源由2台制冷量975kw(约277RT)风冷螺杆冷(热)水机组、及水泵组成。风冷螺杆冷水机组宜采用环保冷媒R134a。冷冻水供回水温度为7/12℃,温差为5℃。


image.png


 1.2考虑到建筑物功能特点及机房条件,从节能角度出发,消防控制室采用分体挂机空调,配电机房、变电房等机房宜优先采用通风方式排除余热。也可采用分体恒温恒湿机两台,24小时轮换使用。


 1.3考虑到建筑物功能特点及机房条件,从节能角度出发,制冷主机采用制冷性能参数(COP)较高的大型风冷螺杆式空调机组。 满足各种负荷条件下的制冷能力需求和经济运行条件。其配套的冷冻水泵采用一对一运行,而机、泵又各自并联连接,以简化管路及便于各自互为备用。设备工况:夏季:冷冻水进出口温度为7/12℃,环境温度为35


image.png



2 空调末端形式: (结合建设方的要求及平面天花布局实际,空调末端系统采用吊顶式空调柜或风机盘管)


(1)SPA房、休息室、会议室、办公区、餐厅等设置风机盘管加新风的空调形式。

image.png


image.png


(2)淋浴区设置全新风吊顶式空调柜系统;过渡季节可利用室外新风,负压补风满足排风需求。


image.png



(3)温泉大堂、更衣区大堂设置吊顶式空调柜,引入部分新风。过渡季节可利用室外新风。


(4)温泉泡池区采用吊顶式空调柜+全热交换器热回收系统,从而降低负荷,达到节能的目的。


image.png

(5)温泉休息大厅设置嵌入式四面出风风机盘管。


3 空调水系统: 

(1)本项目采用一次泵变流量系统。水泵根据最不利环路供回水管末端之间的压差值(该压差值应在现场进行整定)实施变频控制,

供回水总管之间设置压差旁通阀。

(2)本项目空调水系统采用2管制,夏冬冷热手动切换。

(3)本项目在设备末端、进出水总管及有需要的位置设置平衡调节阀,以实现水系统管网的流程得以平衡。

(4)本工程水系统工作压力0.4MP,系统采用自动补水排气定压装置,设在制冷机房内,并由给排水提供的供水管道补水。

补给水应设置软水处理器进行软化处理。

(5)采用2管制3速风机盘管。新风由新风处理机进行预处理,并由横向管道输配至每个单元。

(6)本工程空调水系统设多相全程综合水处理装置,可实现杀菌、灭藻防垢、缓蚀及超净过滤功能。

(7)冷凝水立管顶部应设计通大气的透气管。冷凝水平干管始端应设置扫除口,冷凝水平管坡度不小于0.3%。所有风机盘管及新风柜的冷凝水均就近集中由地漏或凝水立管排入下水系统。


二、通风系统:

1 公共卫生间:换气次数 12次/时,排风经水平由排风机排出室外。

image.png

2 淋浴间:换气次数 5次/时,排风经水平由排风机排出室外。


三、自控系统:

1、整个暖通空调系统将以自动化方式控制,利用直接数字式控制器控制暖通空调系统的各设备运行及操作,并使其综合联网接往楼宇自控系统。

2、除一般的暖通空调系统的设备外,一套以微处理器为中心的独立直接数字式控制器系统将提供予中央制冷机组作自动控制之用,包括制冷机的操作流程、

水泵的操作流程及联锁。该系统将按实际情况要求,全面负责中央制冷机组的各项操作及控制,使系统达致最佳的能源效率。同时系统亦需配置最基本

的直接硬件式操作设置,以备网络系统故障时,仍可使中央冷冻机房正常运作。

3、新风处理机和每台风机盘管的回水管上均设双位式电动二通阀,风机盘管由房间连接自控系统的控制面板控制,调定的温度自动控制

电动二通阀的通断,达到调节房间温度的目的。

4、空调机组、新风机组、全热交换新风换气机、送排风机对自控的要求:

(1)风机启停控制及状态显示、故障报警;温度、湿度设定;温度、湿度等参数显示、超限报警;

(2)空调机组风过滤器堵塞报警控制.

(3)新风机组进风管上设置电动密闭风阀,与风机连锁开关;粗效过滤器设置压差报警装置。

5、所有中央制冷系统设备须互为联锁,并按以下操作过程控制:当任何一台制冷机组需投入服务时,首先联动一组冷冻水泵,并开启设在该制冷机冷冻出水管上

的电动开关控制阀,当装设在冷冻管上的水流感应器感应到水流经蒸发器水流确立后,控制器才可发出指令联动冷却水泵,冷却塔及设在该制冷机冷却出

水管电动开关控制阀.当装设在冷却管道上的水流感应器感应到水流经冷凝器的水流确立后,控制器将发出指令联动制冷机组.关机顺序相反.

每台制冷机组,水泵及冷却塔须配有机组运转时间定时器,以便控制器或操作人员

6、系统的自控施工图深化设计应由具备相应资质的专业公司与本专业配合进行。


相关资料详见:广东3.8万平方某温泉度假酒店二次装修水电暖安装施工图(包括弱电智能化及中央空调系统)

相关推荐

APP内打开