关于温泉度假酒店地源热泵设计问题请教
胡小二
胡小二 Lv.7
2017年01月19日 21:03:18
来自于热泵工程
只看楼主

各位大侠: 小弟手上有个山区的温泉度假酒店,黄海高程35~50米,项目在江苏,甲方想采用地源热泵系统供空调系统;淋浴系统和温泉用热,酒店总面积大概3万方。。。 想问下大家:1、山区能否采用地埋管,地埋管深度能否达到80-110米? 2、地地源热泵系统供酒店冷热源能否满足?特别是考虑冬季温泉用热,是否要考虑锅炉供热,如果考虑辅助热源,这个比例多少为宜? 大家有没有类似的设计案例,可私信交流,或加我QQ:2905280847

各位大侠:
小弟手上有个山区的温泉度假酒店,黄海高程35~50米,项目在江苏,甲方想采用地源热泵系统供空调系统;淋浴系统和温泉用热,酒店总面积大概3万方。。。
想问下大家:1、山区能否采用地埋管,地埋管深度能否达到80-110米?
2、地地源热泵系统供酒店冷热源能否满足?特别是考虑冬季温泉用热,是否要考虑锅炉供热,如果考虑辅助热源,这个比例多少为宜?
大家有没有类似的设计案例,可私信交流,或加我QQ:2905280847

免费打赏
tianhejisi
2017年01月20日 09:36:59
2楼
1.三万平的度假酒店用地源热泵是可以的;
2.山区当然也能打孔80-120m,但是,成本可能会非常高~~200元/m?可咨询当地打井队伍;所以用的比较少。
3.供冷供热量取决于打井数量,数量足够大就够用,度假酒店也就局部最高五层左右吧?原则上可以。
4.温泉用热没留意过,水温和热量需求大约多大?
5.出于稳定性和调节性考虑,可以考虑辅助热源,这个只能具体分析项目的实际情况。
回复
luochongchong
2017年01月25日 10:58:04
4楼
谢谢分享 学习学习
回复
wangshaolong
2017年02月03日 09:32:08
5楼
能满足温泉用热需求,温泉用热40度左右,热泵能满足。
回复
江秉文
2017年02月04日 11:55:56
6楼
二楼回答得比较详细,感谢二楼
回复
wa8xyv3
2017年02月07日 11:03:39
8楼
谢谢分享 学习学习
回复
ljm-007
2017年11月20日 13:59:45
9楼
山区可以用地源热泵,以前做过,效果很好,就是价格稍微有点高。
最好是有辅助冷、热源,这样可以少打井,降低造价。
回复

相关推荐