广东3.8万平温泉度假酒店二次装修中央空调机通风施工图 相关资料详见:广东3.8万平方某温泉度假酒店二次装修水电暖安装施工图(包括弱电智能化及中央空调系统) 一:地上客房区 1.空调冷热源及空调系统: 本工程地上酒店空调面积约为4652.5m2,夏季空调计算最大冷负荷约为835.86kw,平均冷指标:179.66w/m2,冬季空调计算最大热负荷约为243.71kw,平均热指标:52.38w/m2。
广东3.8万平温泉度假酒店二次装修中央空调机通风施工图
相关资料详见:广东3.8万平方某温泉度假酒店二次装修水电暖安装施工图(包括弱电智能化及中央空调系统)
一:地上客房区
1.空调冷热源及空调系统:
本工程地上酒店空调面积约为4652.5m2,夏季空调计算最大冷负荷约为835.86kw,平均冷指标:179.66w/m2,冬季空调计算最大热负荷约为243.71kw,平均热指标:52.38w/m2。
酒店的冷热源主机设置天面层室外。其中酒店空调冷热源由2台制冷量483kw(137.3RT)风冷螺杆冷热水机组、水泵组成。
冷热源风冷螺杆机组采用环保冷媒R22。冷冻水供回水温度为7/12℃,温差为5℃,热水供回水温度为50/45℃,温差为5℃。
2 空调末端形式:
(1)客房、商铺设置风机盘管加新风的空调形式。
(2)中央处理新风处理机内置过滤、冷却/加热等功能段,加热非电直接加热。
(3)酒店大堂设置空调吊柜的空调形式,层高较高,使用喷射式送风口。
(4)大堂、采用定风量空调机组,自然补风及排风。
(5)电梯机房设分体空调。
3 空调水系统:
(1)本项目采用一次泵变流量系统。水泵根据最不利环路供回水管末端之间的压差值(该压差值应在现场进行整定)实施变频控制,供回水总管之间设置压差旁通阀。立管支管及各层支管处设平衡阀,以保证水系统平衡。
(2)本项目空调水系统采用2管制,除夏季供冷,冬季采暖外,过渡季节同时供冷采暖,客房冷热手动切换。
(3)本项目在设备末端、每层进出水总管及有需要的位置设置平衡调节阀,以实现水系统管网的流程得以平衡。
(4)本工程水系统工作压力0.4MP,在酒店4F屋顶天面设置一个1m3 的膨胀水箱以实现整个水系统的补水定压,水箱水源为自来水。
(5)酒店客房采用2管制3速风机盘管。新风由设于各层新风机房内的新风处理机进行预处理,并由横向管道输配至每个客房单元。
(6)本工程空调冷热水系统设电子水处理装置,可实现杀菌、灭藻防垢、缓蚀及超净过滤功能。
(7)冷凝水立管顶部应设计通大气的透气管。冷凝水平干管始端应设置扫除口,冷凝水平管坡度不小于0.3%。
六、通风系统:
1 公共卫生间:换气次数 15次/时,排风经水平(或竖井)由排风机排出室外。
2 各层客房卫生间:换气次数 6次/时,排风经水平(或竖井)由排风机排出室外。
七、自控系统:
1、整个暖通空调系统将以自动化方式控制,利用直接数字式控制器控制暖通空调系统的各设备运行及操作,并使其综合联网接往楼宇自控系统。
2、除一般的暖通空调系统的设备外,一套以微处理器为中心的独立直接数字式控制器系统将提供予中央制冷机组作自动控制之用,包括制冷机的操作流程、
水泵的操作流程及联锁。该系统将按实际情况要求,全面负责中央制冷机组的各项操作及控制,使系统达致最佳的能源效率。同时系统亦需配置最基本
的直接硬件式操作设置,以备网络系统故障时,仍可使中央冷冻机房正常运作。
3、新风处理机和标准客房每台风机盘管的回水管上均设双位式电动二通阀,风机盘管由房间连接自控系统的控制面板控制,客人调定的温度自动控制
电动二通阀的通断,达到调节房间温度的目的。
4、空调机组、新风机组、全热交换新风换气机、送排风机对自控的要求:
(1)风机启停控制及状态显示、故障报警;温度、湿度设定;温度、湿度等参数显示、超限报警;
(2)空调机组风过滤器堵塞报警控制.
(3)新风机组进风管上设置电动密闭风阀,与风机连锁开关;粗效过滤器设置压差报警装置。
5、所有中央制冷系统设备须互为联锁,并按以下操作过程控制:当任何一台制冷机组需投入服务时,首先联动一组冷冻水泵,并开启设在该制冷机冷冻出水管上
的电动开关控制阀,当装设在冷冻管上的水流感应器感应到水流经蒸发器水流确立后,控制器才可发出指令联动冷却水泵,冷却塔及设在该制冷机冷却出
水管电动开关控制阀.当装设在冷却管道上的水流感应器感应到水流经冷凝器的水流确立后,控制器将发出指令联动制冷机组.关机顺序相反.
每台制冷机组,水泵及冷却塔须配有机组运转时间定时器,以便控制器或操作人员
6、系统的自控施工图深化设计应由具备相应资质的专业公司与本专业配合进行。
相关资料详见:广东3.8万平方某温泉度假酒店二次装修水电暖安装施工图(包括弱电智能化及中央空调系统)