求助:关于人防车库的几个问题
我是做结构设计的,手头有一人防地下车库急需出图,由于是新手,没什么经验,有些地方始终弄不明白,总结了几个问题,请教各位大虾,希望不吝赐教,谢了!大致概况:某独立地下车库,覆土1.5米,上为庭院,五级人防,顶板等效荷载135KN/平米,为无梁楼盖结构;底板90KN/平米,为梁式筏板结构,整体结构形式为框剪结构(外围为剪力墙),柱距8.1米,900柱子,层高4.1米,C30砼:1、人防等效荷载在PKPM建模时是否输入,如果输入,按恒荷载还是按活荷载?并且输入后是否与SATWE里地下室信息中的输入重复?2、外围墙体350后,为何SATWE计算结果中显示“墙按板计算时受压区高度超限”?那就是墙厚不够了?我个人认为墙厚已经不小了?3、我的柱子,900*900,我觉得太大了,可是上面人防荷载那么大,轴压比已经达到0.8几了,用C40砼吗?即使用C40砼,按轴压比来看,柱子截面也是800*800不能再小了,可是两种不同砼标号柱子的配筋结果(C30,900*900,32根25的二级钢,C40,850*850,16根22的二级钢,)为何相差这么大呢?我始终弄不清为