河南双富机电消防风机怎么样!
河南双富机电轴流风机轴流式消防排烟风机让旋转更加宁静自由。低噪音,低耗能,安全可靠,性能优良,效率高。河南双富机电轴流式消防排烟风机广泛应用于高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等场合消防排烟和送排通风。轴流式消防排烟风机能在400℃高温条件下连续运行100分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏。轴流风机可根据安装使用场合外设消音箱体。 河南双富机电制造有限公司总部位于河南省省会郑州二七区京广路航海路交叉口向西100米还为商务楼6楼,厂区座落于巾帼英雄花木兰的故乡——虞城(河南省商丘市虞城县工业园)。前身郑州市双富空调配件制造有限公司,因公司规
急!!求救:消防风机配电问题
现在有一个项目,地下5层车库,两层大商场,很多排风排烟风机,有一百多个风机。我设计的是每个风机房设了一个切换箱,切换箱带这个风机房里的所有消防风机,分别是1台、2台、3台风机都有,分别从变电所低压柜引来两根电缆(只是电缆比较多,有100多根)。审图过关了。现在甲方订货时,觉得电缆过多,造价过高。现场的人给甲方出主意:每个防火分区做个大切换箱,然后各支路引到各个风机房的控制箱。我坚决不同意,我说这不是最末一级切换。然后他们又出了一个主意:从两排低压柜分别引出两段母线槽至竖井内,-5层到2层的所有切换箱,都从这个母线槽上分别插接取电,然后每个风机房设切换箱,我想想这样也能满足最末一级自动切换的要求。但是,所有的楼层的风机(这些风机在本层内都是同一个防火分区内的)都共用一个防火母线槽,是否可行??我查了高规,消防设备配线应采用专用线路,他这个母线槽也算是专用线路吗???请高手指教!!在线等。。。。。。。。谢谢