消防风机的硬线启动问题?
zhaoyang-lz
2007年03月01日 15:59:36
来自于防雷减灾
只看楼主

消防风机的硬线启动是几根线?有的图是6根,有的是8根,原理是什么?有什么区别吗?一般是用NH-BV线缆吗?是否每台风机都必须硬线控制?

消防风机的硬线启动是几根线?有的图是6根,有的是8根,原理是什么?有什么区别吗?一般是用NH-BV线缆吗?
是否每台风机都必须硬线控制?
免费打赏
孩儿她爹2014
2007年03月02日 20:47:26
2楼
你说的硬线应该就是多线制远程启动,NHBV NHKVV 都可以,
至于几根那个我不清楚 希望高手解答
回复
yuantaoo
2007年03月13日 23:29:04
3楼
最简单的 就三根就可以了。一根由控制中心输出的DC24V,一根反馈回答信号线,一根公用0V电源。
在风机控制箱内安装 中间继电器。由输出DC24V 和OV电源 带动继电器内线圈动作,带动交流接触器动作
风机运转。交流接触器上有一组常开触点,当其动作后,触点闭合,产生回答反馈信号接回控制室。
如有不对,请指教!
回复
zhaoyang-lz
2007年03月14日 21:40:58
4楼
我的意思是:
消防多线控制盘启动风机是否像直接启动消防泵和喷淋泵一样,需要8根线,
有些说需要故障反馈?
不是指通过总线模块启动及反馈.
请高手回答.
回复
孩儿她爹2014
2007年03月15日 19:16:15
5楼
故障反馈应该要
回复