急!!求救:消防风机配电问题
babycity520
2010年07月08日 22:51:54
来自于防雷减灾
只看楼主

现在有一个项目,地下5层车库,两层大商场,很多排风排烟风机,有一百多个风机。我设计的是每个风机房设了一个切换箱,切换箱带这个风机房里的所有消防风机,分别是1台、2台、3台风机都有,分别从变电所低压柜引来两根电缆(只是电缆比较多,有100多根)。审图过关了。现在甲方订货时,觉得电缆过多,造价过高。现场的人给甲方出主意:每个防火分区做个大切换箱,然后各支路引到各个风机房的控制箱。我坚决不同意,我说这不是最末一级切换。然后他们又出了一个主意:从两排低压柜分别引出两段母线槽至竖井内,-5层到2层的所有切换箱,都从这个母线槽上分别插接取电,然后每个风机房设切换箱,我想想这样也能满足最末一级自动切换的要求。但是,所有的楼层的风机(这些风机在本层内都是同一个防火分区内的)都共用一个防火母线槽,是否可行??我查了高规,消防设备配线应采用专用线路,他这个母线槽也算是专用线路吗???

2010年07月08日 23:01:13
2楼
如果这样设防火母线槽不可行,最好提供依据在哪里,多谢指教
回复
woheni2010
2010年08月09日 20:04:25
3楼
两个总箱带双电源切换
回复