请问这个消防风机我预留什么线呢?
kidsup2
kidsup2 Lv.2
2015年04月06日 16:46:40
只看楼主

各路朋友,小弟对消防这方面不太熟悉,请您们帮忙解答解答,如图,报警的是过负荷信号吗?消防中心硬线启动是24V+运行反馈吗?防火阀是串联在控制回路上的常闭点吗?

各路朋友,小弟对消防这方面不太熟悉,请您们帮忙解答解答,
如图,
报警的是过负荷信号吗?
消防中心硬线启动是24V+运行反馈吗?
防火阀是串联在控制回路上的常闭点吗?


QQ图片20150406164533.png

免费打赏
kidsup2
2015年04月06日 18:02:04
2楼
有没有大神呢
回复
loyal7
2015年04月08日 16:30:33
3楼
由上至下:
1、火灾报警系统模块上来的启动信号,一般来自现场模块
2、火灾报警系统手动控制盘上来的多线联动信号,一般来自消防控制室
3、排烟防火阀来的切断信号,来自排烟风机入口处的排烟防火阀
除排烟防火阀为AC220V常闭信号外,来自火灾报警系统的信号应与系统配置对应
回复