昨天参加人防办的新规范培训讲座了
上周五有一个高规的电气讲座,由于要参加儿子的家长会,没有去,昨天下午参加了新人防规范的电气讲座,感觉学了一些东西,两个小时要150元,为了让这150元发挥最大效益,我把讲座总结一下,奉献给各位:1.最大的变化增加了人防通讯内容,需设弱电防暴波井,值班室设通讯终端。2.人防面积达到5000平米,必须设柴发站,是强规。3.中心医院,急救医院的人防室柴电站必须安装到位,其余预留位置,战时安装4.一级负荷必须设内部电源,二级负荷接区域电源,三级负荷可接市电5,人防区可走母线,桥架,电线,电缆等,除平时有要求封堵外,可战时封堵。6.出入口连通口预留4~6根备用管7,配电箱要明装,是强规8,值班室,虑毒室,洗消间必须安装插座,数量见规范9.接地和照明与国标统一10。人防穿线钢管不大于SC25暂时这些,大家可以继续补充