昨天参加人防办的新规范培训讲座了
zgd301
zgd301 Lv.6
2006年04月05日 09:58:14
只看楼主

上周五有一个高规的电气讲座,由于要参加儿子的家长会,没有去,昨天下午参加了新人防规范的电气讲座,感觉学了一些东西,两个小时要150元,为了让这150元发挥最大效益,我把讲座总结一下,奉献给各位:1.最大的变化增加了人防通讯内容,需设弱电防暴波井,值班室设通讯终端。2.人防面积达到5000平米,必须设柴发站,是强规。3.中心医院,急救医院的人防室柴电站必须安装到位,其余预留位置,战时安装4.一级负荷必须设内部电源,二级负荷接区域电源,三级负荷可接市电

上周五有一个高规的电气讲座,由于要参加儿子的家长会,没有去,昨天下午参加了新人防规范的电气讲座,感觉学了一些东西,两个小时要150元,为了让这150元发挥最大效益,我把讲座总结一下,奉献给各位:
1.最大的变化增加了人防通讯内容,需设弱电防暴波井,值班室设通讯终端。
2.人防面积达到5000平米,必须设柴发站,是强规。
3.中心医院,急救医院的人防室柴电站必须安装到位,其余预留位置,战时安装
4.一级负荷必须设内部电源,二级负荷接区域电源,三级负荷可接市电
5,人防区可走母线,桥架,电线,电缆等,除平时有要求封堵外,可战时封堵。
6.出入口连通口预留4~6根备用管
7,配电箱要明装,是强规
8,值班室,虑毒室,洗消间必须安装插座,数量见规范
9.接地和照明与国标统一
10。人防穿线钢管不大于SC25
暂时这些,大家可以继续补充
免费打赏
bqg
2006年04月05日 12:46:38
2楼
无缘参加,看过楼主的,谢谢兼学习ing........
回复
zgd301
2006年04月05日 12:50:04
3楼
以上都是和原规范不同的地方,应该还有,我只记住了这些
回复
wdqkgl
2006年04月05日 12:50:29
4楼
请问你有图纸可以看看吗??希望联系QQ:35853713
回复
yangxzhe
2006年08月21日 10:52:14
5楼
谢谢楼主共享
回复
cxk427
2007年12月10日 16:34:31
6楼
谢谢分享!
回复
ocean1392000
2007年12月10日 21:47:57
7楼
防化值班室内设通讯终端,只是设终端而已,其线路到战时再安装,其穿线引入就利用口部的预留管.
回复