水管打压标准以及试验步骤
家装阶段验收中,水电施工的验收通常是业主最关心的,因为这个是最主要的隐蔽工程,要么埋在地下,要么嵌入墙体,要么悬在吊顶内,万一发生问题维修是极其麻烦的事,特别是水管漏水。所以水电工程做好后,一定得进行水管打压实验。介绍水管打压之前,先来讲解一下相关专业名词,对此不敏感的朋友可以直接跳过此部分。我们读过初中物理都知道压强这个词,物体所受压力的大小与受力面积之比叫做压强,压强的单位是Pa,中文称帕斯卡简称帕,(1帕斯卡=1牛顿/平方米),因此压力和压强是两个截然不同的概念:压力是支持面上所受到的并垂直于支持面的作用力,跟支持面面积、受力面积大小无关。压强是物体单位面积受到的压力,跟受力面积和压力大小有关。要知道,水管工程在整个家装过程中十分重要,因为这是关系到之后我们搬进去之
地暖水压试验需要清楚这几点
1、水压试验需要在系统冲洗以后才能进行,系统冲洗应对分水器、集水器意外主供、回水管道进行冲洗,来阻止较大管道中的杂质不能进入室内的加热管系统中。此设备冲洗合格后再进行室内供暖系统的冲洗。 2、在做水压试验之前,我们一定要对试压管道和部件采取安全有效的固定保护措施。 3、水压试验应以每组分水器、集水器为单位,逐回路进行。 4、冬季进行水压试验时,在有冻结可能的情况下,应采取可靠的防冻措施,试压完成后应及时将管内的水吹净、吹干。 5、进行打压测试注入水时,注水速度一定要缓慢进行,当系统充满水后一定要仔细检查各环路的密封性,以防数据不准确。 6、地暖系统在初次打压试验进行的时候,可能会由于管道内气体残留导致压力下降,这个时候要及时进行补压即可。因而及时出现了降压的情况,也不必惊慌,尤其是首次测压降低2个压左右也是正常的。 7、来年使用地采暖系统时要分阶段加热,逐渐加高温度,不要一次性将温度调到最高,以免对地面材料尤其是地板造成损坏。 8、为了防止漏水,一定要选择正规厂家的管材;严把现场铺设程序,回填蓄热保
【本期论点】地暖压力试验:选水压还是选气压?
地暖压力试验:选水压还是选气压? 低温热水地面辐射供暖(简称“水地暖”)系统在验收前必须进行压力试验。而如何进行压力试验,我国目前惟一一个专门针对地暖工程的技术规程———《地面辐射供暖技术规程》中的相关规定与实践中地暖公司常用的方式大相径庭:前者明确规定“不宜以气压代替水压”,后者则大量采用了气压方式。这一相互矛盾的现象让不少地暖施工企业无所适从。那么,地暖系统的压力试验到底该采取哪种方式呢?该如何看待《地面辐射供暖技术规程》中的相关规定呢? 观点一:地暖压力试验:水压和气压应结合 【石家庄天时地暖总经理 】 JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》中“不宜以气压试验代替水压试验