地暖压力试验:选水压还是选气压?
wxlccit
wxlccit Lv.7
2014年03月18日 11:09:10
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 无关风月 于 2014-3-18 11:10 编辑 地暖压力试验:选水压还是选气压? 低温热水地面辐射供暖(简称“水地暖”)系统在验收前必须进行压力试验。而如何进行压力试验,我国目前惟一一个专门针对地暖工程的技术规程———《地面辐射供暖技术规程》中的相关规定与实践中地暖公司常用的方式大相径庭:前者明确规定“不宜以气压代替水压”,后者则大量采用了气压方式。这一相互矛盾的现象让不少地暖施工企业无所适从。

本帖最后由 无关风月 于 2014-3-18 11:10 编辑

地暖压力试验:选水压还是选气压?

低温热水地面辐射供暖(简称“水地暖”)系统在验收前必须进行压力试验。而如何进行压力试验,我国目前惟一一个专门针对地暖工程的技术规程———《地面辐射供暖技术规程》中的相关规定与实践中地暖公司常用的方式大相径庭:前者明确规定“不宜以气压代替水压”,后者则大量采用了气压方式。这一相互矛盾的现象让不少地暖施工企业无所适从。那么,地暖系统的压力试验到底该采取哪种方式呢?该如何看待《地面辐射供暖技术规程》中的相关规定呢?小编特别搜集了行业内的几位专家对此进行了探讨。:P

  观点一:地暖压力试验:水压和气压应结合 石家庄天时地暖总经理 】

JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》中“不宜以气压试验代替水压试验”的规定应尽快修改为:地暖施工的压力试验,应采取气压和水压结合的方法。

  实践显示,对于完工后当年就要投入运行的地暖工程,在施工过程中可以采用水压试验。而对于完工后当年不投入运行的地暖工程,应采用气压试验,次年再对该地暖系统进行水压试验。否则,残留有积水的地暖管在低于零摄氏度的气温条件下肯定会受冻。

  多年来,本人在不同场合都曾针对地暖系统压力试验的形式提出过自己的见解,呼吁地暖的施工验收采取气水结合的形式。并且,在我公司100余万平方米的地暖工程中都采取了这种试验方法。其实,北京市早于JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》出台的相关地暖技术标准中就有气水结合的条款。晚于JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》出台的《河北省地暖施工验收标准》也有气水结合的内容。

  观点二:相关部门应尽快界定气压试验的条件新疆宏迪节能技术有限公司总经理】


  地暖施工中能否用气压试验来代替水压试验?很多人讨论过这个问题,但没有最终答案。
  JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》6.5.4条中指出:不宜以气压试验代替水压试验。在解释条文中并没有给出相应解释。我个人认为,JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》之所以做作出这样的规定,可能是出于两个方面的考虑:



  但是,由于我国北方地区寒冷期较长,尤其是新疆地区寒冷期长达7个月之久,有很多工程必须在寒冷期施工,而在此过程中做水压试验是不可能的。实际上尽管JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》规定了不宜使用气压试验,但在实际施工中却广泛在使用气压试验,所以笔者认为,我国有关监管部门、标准制定部门、设计部门和施工部门应当正视这这一现象,尽快在地暖施工过程中界定一个压力范围和环境温差范围,在此范围内允许使用气压试验,或者在实施气压试验过程中,在金属分集水器上加装安全防护罩。

  观点三:气压代替水压,采取安全措施是前提

  关于地暖系统的压力试验,《地面辐射供暖技术规程》(简称《地暖规程》)中有明确的规定:不宜以气压试验代替水压试验。但在实践中,如果无水源、设计不合理或地面有高差,对地暖系统进行水压试验要么难度很大,要么效果不佳。因为上述原因,在很多时候气压试验更受施工单位欢迎。

  对此,在更广的领域中进一步了解有关压力试验的标准,将有助于地暖同仁理解《地暖规程》中“不宜以气压试验代替水压试验”的规定,也有助于大家作出理性的选择。

  有关水压试验所有压力管道在安装或验收前都要进行压力试验,根据管道用途和工作环境,可选用水或空气作为试验介质。《地暖规程》中涉及的水压试验借鉴了《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002(简称“验收规范”)的相关规定。
  《地暖规程》和《验收规范》中有关水压试验的规定,在程序上截然相反:《地暖规程》要求水压试验在管路冲洗后进行;而《验收规范》要求水压试验在管路冲洗前进行。
  《地暖规程》中的水压试验旨在检验加热管、集水器、加热管与分水器连接处有无渗漏,借此判断地暖工程的施工质量。

  有关气压试验地暖系统不属于《钢制压力容器》的范畴。工作压力一般小于0.8兆帕,加热管多为塑料管或复合管,目前缺乏有关地暖管气压试验的压力数据和检验方法。但可以确定的是:气压试验在设计、制造、试验方案和安全措施方面都有特定的要求和特检部门审批程序,比较复杂

  《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97)对压力试验的规定为:压力试验应以液体为试验介质,当管道的设计压力小于或等于0.6兆帕时,也可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施。当管道的设计压力大于0.6兆帕时,必须有设计文件规定或经建设单位同意,方可用气体进行压力试验。

  气压试验与水压试验相比,不需设水源或安装引水管道。

  有关气压试验,应注意几点:


  因为上述原因,地暖管道系统的强度与严密性试验大多都采用水压试验。其中,分集水器及阀门适用GB/T8464-1998《水暖用内螺纹连接阀门》的试验标准,检验标准适用GB/T13927-92《通用阀门压力试验》。采用气压试验时,由于气体膨胀系数大,管道膨胀(受压蠕变和应力松弛)对试压结果的干扰大,稳压困难;受环境温度变化影响大;气体介质一般无色,不易观察漏点。另外,由于管道较长,出现问题也不容易发现。此外,一般工程中用到的压力表的最小刻度为0.05,而《地暖工程》中所要求的压力降不超过0.03兆帕,实际施工过程中所用的压力表刻度难反映出来。

  综上,建议:用气压代替水压试验,必须采取有效的安全措施,并报请主管部门批准,但这有待于修改技术规程,给出具体的试验压力和方法。需要提醒的是,压力不超过0.92兆帕的气压试验对管材寿命是没有影响的。

地暖施工中能否用气压试验来代替水压试验?很多人讨论过这个问题,说出你的答案呗! ku.gif


ku.gif

免费打赏
yuri丨on丨ice
2014年03月18日 16:23:05
2楼
感谢楼主分享,受教了!
回复
lsl7250651
2014年03月19日 08:42:25
3楼
进来学习看看的~~~
回复
zhaoyg_tj
2014年03月20日 11:10:24
4楼
进来学习看看的~~~
实际中感觉,还是用水压试验,如果当年不用,可以用空气进行吹干。
水压试验相对简单安全,便于实际操作。
气压试验相对复杂,要求比较高,安全保护措施要做好,不利于现场实际操作。
回复
nuannuan941
2014年03月20日 14:04:07
5楼
水压比较安全
回复
nuannuan941
2014年03月20日 14:05:04
6楼
气压的方式也有好多施工队用的
回复
a2357663
2014年03月21日 10:31:13
8楼
各有利弊吧 只能说
回复
liling122
2014年03月21日 10:46:18
9楼
水压吧,比较安全一些
回复
农民
2014年03月21日 13:07:27
10楼
这个是没任何争议的,当然是水压.我们上学时学的就是试验介质与运行介质相配匹.这是几十年以前的观点,到现在没有任何理论可以起推翻他.为什么一直呢,第一,汽水的气密性要求不一致,不漏水的管道不一定不漏汽,反之依然,这是老师说的.我老师现在最小的也80多了.第二是重力特性不一样,水底部于高处的压力是不同的,楼层越高差距越大.而气也越差距,但差距很小,对水压试验来说是可以忽略不记的.举例:13层水压试压热力入口处7公斤,最顶部压力仅3公斤,而气压试验热力入口处7公斤顶部也约等于7公斤.
回复
农民
2014年03月21日 13:10:02
11楼
你用气压试验把表安装在哪里呢?如安装在顶部,满足顶部3公斤时底部也是3公斤是满足不了要求的.如设在热力入口处,底部7公斤顶部也是7公斤,实际是上部的试验压力增大了.
回复
农民
2014年03月21日 13:12:00
12楼
如果单就一户地暖,不组成垂直立管的话,水压与气压试验压力值差不多.但也不值得提倡.
回复

相关推荐

APP内打开