本帖最后由 无关风月 于 2014-3-18 11:10 编辑 地暖压力试验:选水压还是选气压? 低温热水地面辐射供暖(简称“水地暖”)系统在验收前必须进行压力试验。而如何进行压力试验,我国目前惟一一个专门针对地暖工程的技术规程———《地面辐射供暖技术规程》中的相关规定与实践中地暖公司常用的方式大相径庭:前者明确规定“不宜以气压代替水压”,后者则大量采用了气压方式。这一相互矛盾的现象让不少地暖施工企业无所适从。

本帖最后由 无关风月 于 2014-3-18 11:10 编辑

地暖压力试验:选水压还是选气压?

低温热水地面辐射供暖(简称“水地暖”)系统在验收前必须进行压力试验。而如何进行压力试验,我国目前惟一一个专门针对地暖工程的技术规程———《地面辐射供暖技术规程》中的相关规定与实践中地暖公司常用的方式大相径庭:前者明确规定“不宜以气压代替水压”,后者则大量采用了气压方式。这一相互矛盾的现象让不少地暖施工企业无所适从。那么,地暖系统的压力试验到底该采取哪种方式呢?该如何看待《地面辐射供暖技术规程》中的相关规定呢?小编特别搜集了行业内的几位专家对此进行了探讨。:P

  观点一:地暖压力试验:水压和气压应结合 石家庄天时地暖总经理 】

JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》中“不宜以气压试验代替水压试验”的规定应尽快修改为:地暖施工的压力试验,应采取气压和水压结合的方法。

  实践显示,对于完工后当年就要投入运行的地暖工程,在施工过程中可以采用水压试验。而对于完工后当年不投入运行的地暖工程,应采用气压试验,次年再对该地暖系统进行水压试验。否则,残留有积水的地暖管在低于零摄氏度的气温条件下肯定会受冻。

  多年来,本人在不同场合都曾针对地暖系统压力试验的形式提出过自己的见解,呼吁地暖的施工验收采取气水结合的形式。并且,在我公司100余万平方米的地暖工程中都采取了这种试验方法。其实,北京市早于JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》出台的相关地暖技术标准中就有气水结合的条款。晚于JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》出台的《河北省地暖施工验收标准》也有气水结合的内容。

  观点二:相关部门应尽快界定气压试验的条件新疆宏迪节能技术有限公司总经理】


  地暖施工中能否用气压试验来代替水压试验?很多人讨论过这个问题,但没有最终答案。
  JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》6.5.4条中指出:不宜以气压试验代替水压试验。在解释条文中并没有给出相应解释。我个人认为,JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》之所以做作出这样的规定,可能是出于两个方面的考虑:



  但是,由于我国北方地区寒冷期较长,尤其是新疆地区寒冷期长达7个月之久,有很多工程必须在寒冷期施工,而在此过程中做水压试验是不可能的。实际上尽管JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》规定了不宜使用气压试验,但在实际施工中却广泛在使用气压试验,所以笔者认为,我国有关监管部门、标准制定部门、设计部门和施工部门应当正视这这一现象,尽快在地暖施工过程中界定一个压力范围和环境温差范围,在此范围内允许使用气压试验,或者在实施气压试验过程中,在金属分集水器上加装安全防护罩。

  观点三:气压代替水压,采取安全措施是前提

  关于地暖系统的压力试验,《地面辐射供暖技术规程》(简称《地暖规程》)中有明确的规定:不宜以气压试验代替水压试验。但在实践中,如果无水源、设计不合理或地面有高差,对地暖系统进行水压试验要么难度很大,要么效果不佳。因为上述原因,在很多时候气压试验更受施工单位欢迎。

  对此,在更广的领域中进一步了解有关压力试验的标准,将有助于地暖同仁理解《地暖规程》中“不宜以气压试验代替水压试验”的规定,也有助于大家作出理性的选择。

  有关水压试验所有压力管道在安装或验收前都要进行压力试验,根据管道用途和工作环境,可选用水或空气作为试验介质。《地暖规程》中涉及的水压试验借鉴了《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002(简称“验收规范”)的相关规定。
  《地暖规程》和《验收规范》中有关水压试验的规定,在程序上截然相反:《地暖规程》要求水压试验在管路冲洗后进行;而《验收规范》要求水压试验在管路冲洗前进行。
  《地暖规程》中的水压试验旨在检验加热管、集水器、加热管与分水器连接处有无渗漏,借此判断地暖工程的施工质量。

  有关气压试验地暖系统不属于《钢制压力容器》的范畴。工作压力一般小于0.8兆帕,加热管多为塑料管或复合管,目前缺乏有关地暖管气压试验的压力数据和检验方法。但可以确定的是:气压试验在设计、制造、试验方案和安全措施方面都有特定的要求和特检部门审批程序,比较复杂

  《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97)对压力试验的规定为:压力试验应以液体为试验介质,当管道的设计压力小于或等于0.6兆帕时,也可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施。当管道的设计压力大于0.6兆帕时,必须有设计文件规定或经建设单位同意,方可用气体进行压力试验。

  气压试验与水压试验相比,不需设水源或安装引水管道。

  有关气压试验,应注意几点:


  因为上述原因,地暖管道系统的强度与严密性试验大多都采用水压试验。其中,分集水器及阀门适用GB/T8464-1998《水暖用内螺纹连接阀门》的试验标准,检验标准适用GB/T13927-92《通用阀门压力试验》。采用气压试验时,由于气体膨胀系数大,管道膨胀(受压蠕变和应力松弛)对试压结果的干扰大,稳压困难;受环境温度变化影响大;气体介质一般无色,不易观察漏点。另外,由于管道较长,出现问题也不容易发现。此外,一般工程中用到的压力表的最小刻度为0.05,而《地暖工程》中所要求的压力降不超过0.03兆帕,实际施工过程中所用的压力表刻度难反映出来。

  综上,建议:用气压代替水压试验,必须采取有效的安全措施,并报请主管部门批准,但这有待于修改技术规程,给出具体的试验压力和方法。需要提醒的是,压力不超过0.92兆帕的气压试验对管材寿命是没有影响的。

地暖施工中能否用气压试验来代替水压试验?很多人讨论过这个问题,说出你的答案呗! ku.gif


ku.gif

免费打赏
农民
2014年03月21日 13:21:41
13楼
紫安娜 发表于 2014-3-20 16:43 确实,各有各的优点和缺点你的回答是错误的,规范要求水压试验一定就是水压实验,他的缺点是什么呢?气压试验的优点是什么呢?不同种类的介质是不能替代试压的.你是站务,大伙会把你当成全为人士.哈哈,也许我错了....
回复
农民
2014年03月21日 13:29:51
14楼
正确的做法是,采用同类介质进行试压,管道流通天然气\氧气\甚至水蒸汽等气体的采用气压试验.管道设计介质为水\油等液体的采用水压实验,试压完毕采用压缩空气把系统内残留的液体吹干.理由不多说了,规范规定的就是理由,我们没资格也没能力取推翻他.流体特性不同各点(特别是垂直方向)压力要求是不一样的,气密性要求也有很大差异.不可替代!
回复
农民
2014年03月21日 13:31:14
15楼
无水源?楼怎么建起来的?
回复
农民
2014年03月21日 13:39:03
16楼
压力试验主要是检查有无泄漏\判断施工质量?这个观点不敢苟同.试压的主要目的是检查管道在正常使用时是否安全,有无泄漏只是是否安全的判断不是目的.两者的最大不同是前者是与工作压力紧密结合的,后者不然.判断施工质量有点言重了,初次试压几乎很少有一次合格的,试压是自检的重要手段.发现问题及时解决无关施工质量.
回复
紫安娜
2014年03月21日 13:39:16
17楼
农民 发表于 2014-3-21 13:21 你的回答是错误的,规范要求水压试验一定就是水压实验,他的缺点是什么呢?气压试验的优点是什么呢?不同 …:$:$:handshake
回复
农民
2014年03月21日 13:47:53
18楼
紫安娜 发表于 2014-3-21 13:39 不好意思,也许我说错了,你应该是权威的,但我的性格是这样的,不理解的就认为人家是错的,我错了,嗬嗬嗬~~
回复
浩叔聊机电
2014年03月21日 16:16:17
19楼
农民 发表于 2014-3-21 13:07 这个是没任何争议的,当然是水压.我们上学时学的就是试验介质与运行介质相配匹.这是几十年以前的观点,到 …严重同意!而且气压不宜发现漏点。
回复
setfhiu
2014年03月21日 19:21:22
20楼
我们地暖施工 在打地暖保护层的时候一般采用气压,顶压打灰。第二天前去查看压力表。 用户使用前在做一次水压试验:lol:lol
回复
wsn123456789
2014年03月21日 23:14:14
21楼
正确的做法是,采用同类介质进行试压,管道流通天然气\氧气\甚至水蒸汽等气体的采用气压试验.管道设计介质为水\油等液体的采用水压实验,试压完毕采用压缩空气把系统内残留的液体吹干.理由不多说了,规范规定的就是理由,我们没资格也没能力取推翻他.流体特性不同各点(特别是垂直方向)压力要求是不一样的,气密性要求也有很大差异.不可替代!
回复
zhqzhang
2014年03月23日 10:41:09
22楼
学习了,谢谢各位的回答