【本期论点】地暖压力试验:选水压还是选气压?
娘口三三三
2016年08月23日 18:24:00
来自于采暖供热
只看楼主

地暖压力试验:选水压还是选气压? 低温热水地面辐射供暖(简称“水地暖”)系统在验收前必须进行压力试验。而如何进行压力试验,我国目前惟一一个专门针对地暖工程的技术规程———《地面辐射供暖技术规程》中的相关规定与实践中地暖公司常用的方式大相径庭:前者明确规定“不宜以气压代替水压”,后者则大量采用了气压方式。这一相互矛盾的现象让不少地暖施工企业无所适从。那么,地暖系统的压力试验到底该采取哪种方式呢?该如何看待《地面辐射供暖技术规程》中的相关规定呢?

地暖压力试验:选水压还是选气压?
低温热水地面辐射供暖(简称“水地暖”)系统在验收前必须进行压力试验。观点一:地暖压力试验:水压和气压应结合 【石家庄天时地暖总经理 】
JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》中“不宜以气压试验代替水压试验”的规定应尽快修改为:地暖施工的压力试验,应采取气压和水压结合的方法。

实践显示,对于完工后当年就要投入运行的地暖工程,在施工过程中可以采用水压试验。而对于完工后当年不投入运行的地暖工程,应采用气压试验,次年再对该地暖系统进行水压试验。否则,残留有积水的地暖管在低于零摄氏度的气温条件下肯定会受冻。
多年来,本人在不同场合都曾针对地暖系统压力试验的形式提出过自己的见解,呼吁地暖的施工验收采取气水结合的形式。并且,在我公司100余万平方米的地暖工程中都采取了这种试验方法。其实,北京市早于JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》出台的相关地暖技术标准中就有气水结合的条款。晚于JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》出台的《河北省地暖施工验收标准》也有气水结合的内容。

观点二:相关部门应尽快界定气压试验的条件【新疆宏迪节能技术有限公司总经理】
地暖施工中能否用气压试验来代替水压试验?很多人讨论过这个问题,但没有最终答案。
JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》6.5.4条中指出:不宜以气压试验代替水压试验。在解释条文中并没有给出相应解释。我个人认为,JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》之所以做作出这样的规定,可能是出于两个方面的考虑:

一是水和空气的流动特性和机理不完全相同,施工中若使用气压试验,在压力较高的情况下刚性管道或金属分集水器一旦爆裂,可能会发生爆炸现象,从而给地暖施工带来安全隐患。
二是空气本身的热容量比较小,随着环境温度的变化自身压力也在变化,因此在一个温度变化周期中,管道内的压力变化比较大,不很稳定,从而使鉴别地暖系统是否泄漏的难度增大。

但是,由于我国北方地区寒冷期较长,尤其是新疆地区寒冷期长达7个月之久,有很多工程必须在寒冷期施工,而在此过程中做水压试验是不可能的。实际上尽管JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》规定了不宜使用气压试验,但在实际施工中却广泛在使用气压试验,所以笔者认为,我国有关监管部门、标准制定部门、设计部门和施工部门应当正视这这一现象,尽快在地暖施工过程中界定一个压力范围和环境温差范围,在此范围内允许使用气压试验,或者在实施气压试验过程中,在金属分集水器上加装安全防护罩。

观点三:气压代替水压,采取安全措施是前提

于地暖系统的压力试验,《地面辐射供暖技术规程》(简称《地暖规程》)中有明确的规定:不宜以气压试验代替水压试验。但在实践中,如果无水源、设计不合理或地面有高差,对地暖系统进行水压试验要么难度很大,要么效果不佳。因为上述原因,在很多时候气压试验更受施工单位欢迎。
对此,在更广的领域中进一步了解有关压力试验的标准,将有助于地暖同仁理解《地暖规程》中“不宜以气压试验代替水压试验”的规定,也有助于大家作出理性的选择。

有关水压试验所有压力管道在安装或验收前都要进行压力试验,根据管道用途和工作环境,可选用水或空气作为试验介质。《地暖规程》中涉及的水压试验借鉴了《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002(简称“验收规范”)的相关规定。

《地暖规程》和《验收规范》中有关水压试验的规定,在程序上截然相反:《地暖规程》要求水压试验在管路冲洗后进行;而《验收规范》要求水压试验在管路冲洗前进行。

  《地暖规程》中的水压试验旨在检验加热管、集水器、加热管与分水器连接处有无渗漏,借此判断地暖工程的施工质量。
  有关气压试验地暖系统不属于《钢制压力容器》的范畴。工作压力一般小于0.8兆帕,加热管多为塑料管或复合管,目前缺乏有关地暖管气压试验的压力数据和检验方法。但可以确定的是:气压试验在设计、制造、试验方案和安全措施方面都有特定的要求和特检部门审批程序,比较复杂。

  《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97)对压力试验的规定为:压力试验应以液体为试验介质,当管道的设计压力小于或等于0.6兆帕时,也可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施。当管道的设计压力大于0.6兆帕时,必须有设计文件规定或经建设单位同意,方可用气体进行压力试验。
 
气压试验与水压试验相比,不需设水源或安装引水管道。

  有关气压试验,应注意几点:
  一是水压试验和气压试验的系数不同:设计压力相同的管道,做水压试验时的实验压力为设计压力的1.5倍;做气压试验的试验压力为设计压力的1.15倍。
  二是气压试验危险性要高于水压试验,因为气体可压缩,集聚的能量大,一旦设备破坏,造成的危害极大。因此,做气压试验应有安全保护措施,需经单位技术总负责人批准,并经本单位安全部门现场检查监督等。正因为此,水压试验总是被优先选用。
三是进行压力试验时,应逐步增加压力,当压力升至试验压力的50%%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%%逐级升压,每级稳压3分钟,直至达到试验压力的数值时稳压1O分钟,然后将压力降至设计压力。其间,停压的时间应根据查漏工作的需要确定,在连接部位涂刷发泡剂(肥皂水)检验,管道系统不泄漏视为合格。

因为上述原因,地暖管道系统的强度与严密性试验大多都采用水压试验。其中,分集水器及阀门适用GB/T8464-1998《水暖用内螺纹连接阀门》的试验标准,检验标准适用GB/T13927-92《通用阀门压力试验》。采用气压试验时,由于气体膨胀系数大,管道膨胀(受压蠕变和应力松弛)对试压结果的干扰大,稳压困难;受环境温度变化影响大;气体介质一般无色,不易观察漏点。另外,由于管道较长,出现问题也不容易发现。此外,一般工程中用到的压力表的最小刻度为0.05,而《地暖工程》中所要求的压力降不超过0.03兆帕,实际施工过程中所用的压力表刻度难反映出来。

   综上,建议:用气压代替水压试验,必须采取有效的安全措施,并报请主管部门批准,但这有待于修改技术规程,给出具体的试验压力和方法。需要提醒的是,压力不超过0.92兆帕的气压试验对管材寿命是没有影响的。
免费打赏
lang04031312
2016年09月01日 09:02:32
2楼
学习了学习了
回复

相关推荐

APP内打开