水管打压的注意事项 1、要注意的是,水管的打压试验要在水管安装好后的24小时后,才能够进行,以保证水管测压的安全及准确性。 2、水管测压试验时,水管的管道内最好不能够有空气,以免影响水管测压实验的准确性。 3、打压试验时,最好不能够采用劣质的水表,或在打压时,打压的速度过快,否则会引起水表的表盖出现破损的现象。 4、如在做水管测压试验时,出现了打不上压的情况,其可能是因为出水口未关闭全。如果水管测压试验时,压力器的压力值下降的非常的快,则要检测是否是有堵头未堵好。
水管打压的注意事项
1、要注意的是,水管的打压试验要在水管安装好后的24小时后,才能够进行,以保证水管测压的安全及准确性。
1、水管打压试验是用来判断水管管路连接是否可靠的常用方法之一,水管连接不好以后就会发生渗漏等状况,对家居的用水留下隐患。常用的试压工具包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。
2、测压方法是把冷热水管连接在一起,试压器接在任一出水口,压力指针都为零。当所有水管通路都焊接好了才可以试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。测压时,摇动千斤顶的压杆,直到压力表的表针指向0.9-1.0左右,保持这个压力值一定时间。不同的水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟以上,铝塑管和镀锌管的时间都是4个小时。
3、在试压的时候,要逐个检查接头、内丝接头、堵头都绝对不能有渗水。试压器在规定的时间内表针没有丝毫的下降或者下降幅度小于0.1就说明水管管路是好的。
网上很多业主问家里水管没做打压试验会不会有影响?因为收房时,很多装修队说绝对不会发生渗漏,因此很多业主就忽略了这一步骤。
水管打压试验到底是不是必须做的呢?
答:家装室内的水管打压是为了检查管道与接口安装质量是否合格,主要检验管道、管件、阀门能否承受运行压力,连接管件接口严密程度。压力都选用工作压力的1.25-1.5倍,在这样的强度试验下不变形不破裂不渗漏,就保证了你的管道器具在同等情况下不会出问题。很多人为了省事不去试压,结果全部安装完了通水发现漏水,管道堵了再去扒墙刨地砖,费用增加耽误时间,损失还会更大。
因此,管道试压是家装必须进行的重要一项。连最好的高级管工都不敢保证不出问题,因为造成泄漏的因素有很多,任一处出现问题没做补救,日后都会后患无穷。水电工程作为家装的基础工程,是装修施工的重中之重。电器要是出现问题可以随时拆修,但是水电工程要是出问题可就是大麻烦了,因此一定要在验房时做水管打压试验,别出了问题再后悔。
水管打压试验的结果判断
1、我们在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头,堵头都不能有渗水,有的人说堵头渗水没事,其实那是骗人的,堵头渗水就直接影响试压器的表针,表针不断的下降谁能知道那个地方检查的是否细致。要在试压器在规定的时间内表针没有丝毫的下降或者下降幅度小于0.1就说明水管管路是好的,那同时也说明试压器也是正常工作状态。
2、那么关于水管打压相关事项就介绍到这,我们友情提示一下:安装完水管以后一定要对它进行测压,金属及其复合管试验压力0.6MPa,稳压10分,管内压力下降应不大于0.02MPa,无渗漏;塑料管试验压力0.8MPa,稳压20分,管内压力下降应不大于0.05MPa,无渗漏。这才可以使用。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
新版《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)下载
https://ziliao.co188.com/p46455456.html
知识点:水管打压