关于管道的强度试验压力如何确定?
关于管道的强度试验压力如何确定?比如有一幢建筑80m高。地下一层设置消防泵房、水池。其消火栓设计压力为1.15mPa,喷淋设计压力为1.2mPa。那么根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。《自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261—2005》6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。消火栓的强度试验压力为1.5*1.15=1.725mPa喷淋的强度试验压力1.2+0.4=1.6mPa本工程管道材质可承压2.5mPa。请问A:这个试验压力是指在最低的水泵处要求打压到上述压力即可?(此时屋顶管道的压力则比泵房
水管打压标准以及试验步骤
家装阶段验收中,水电施工的验收通常是业主最关心的,因为这个是最主要的隐蔽工程,要么埋在地下,要么嵌入墙体,要么悬在吊顶内,万一发生问题维修是极其麻烦的事,特别是水管漏水。所以水电工程做好后,一定得进行水管打压实验。介绍水管打压之前,先来讲解一下相关专业名词,对此不敏感的朋友可以直接跳过此部分。我们读过初中物理都知道压强这个词,物体所受压力的大小与受力面积之比叫做压强,压强的单位是Pa,中文称帕斯卡简称帕,(1帕斯卡=1牛顿/平方米),因此压力和压强是两个截然不同的概念:压力是支持面上所受到的并垂直于支持面的作用力,跟支持面面积、受力面积大小无关。压强是物体单位面积受到的压力,跟受力面积和压力大小有关。要知道,水管工程在整个家装过程中十分重要,因为这是关系到之后我们搬进去之