关于管道的强度试验压力如何确定?
chayang2008
2013年11月25日 14:32:52
只看楼主

关于管道的强度试验压力如何确定?比如有一幢建筑80m高。地下一层设置消防泵房、水池。其消火栓设计压力为1.15mPa,喷淋设计压力为1.2mPa。那么根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。《自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261—2005》6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工

关于管道的强度试验压力如何确定?

比如有一幢建筑80m高。消火栓的强度试验压力为1.5*1.15=1.725mPa
喷淋的强度试验压力1.2+0.4=1.6mPa

本工程管道材质可承压2.5mPa。

请问
A:这个试验压力是指在最低的水泵处要求打压到上述压力即可?(此时屋顶管道的压力则比泵房低约0.8mPa。)
B:还是说,要求打压到屋顶处的管道能满足上述压力,但总体不超过管道材质的可承受压力的限制范围之内。(即屋顶要打压到1.725mpa消火栓、1.6mpa喷淋,而系统最有不利点处管道压力不超过2.5mPa。)如果超过了,则要求分段试
压。

个人感觉。A项比较实际,而B项的解释比较有道理。
免费打赏
y1y108
2014年01月06日 23:27:22
2楼
学习啦;谢谢!
回复
晴天°
2014年01月08日 10:20:40
3楼
应该是要求最不利点压力满足要求,帮你顶一下这个问题大家来讨论。
回复
isaiahwu
2014年02月14日 14:11:40
4楼
根据设计压力的不同,不同管段的设计压力是不同的,需要分段进行。也就是说,如果设计压力在小雨或等于1.0MPa的管段,用1.5倍的设计压力且不应低于1.4MPa。。。。
回复
德国队长·lahm
2014年03月19日 10:32:00
5楼
我选A 不改了
回复
dlx764969945
2014年03月20日 16:13:37
6楼
学习下
回复