关于管道的强度试验压力如何确定?比如有一幢建筑80m高。地下一层设置消防泵房、水池。其消火栓设计压力为1.15mPa,喷淋设计压力为1.2mPa。那么根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。《自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261—2005》6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工
比如有一幢建筑80m高。消火栓的强度试验压力为1.5*1.15=1.725mPa
喷淋的强度试验压力1.2+0.4=1.6mPa
本工程管道材质可承压2.5mPa。
请问
A:这个试验压力是指在最低的水泵处要求打压到上述压力即可?(此时屋顶管道的压力则比泵房低约0.8mPa。)
B:还是说,要求打压到屋顶处的管道能满足上述压力,但总体不超过管道材质的可承受压力的限制范围之内。(即屋顶要打压到1.725mpa消火栓、1.6mpa喷淋,而系统最有不利点处管道压力不超过2.5mPa。)如果超过了,则要求分段试
压。
个人感觉。A项比较实际,而B项的解释比较有道理。