UPS供电回路中谐波对负载空开的影响
一台梅兰日兰100KVA UPS用于DCS控制系统工作电源以及部分重要用电设备的电源,UPS供电为三相380v,输出为单相220v,ups通过一供电配电柜给下级负载供电,每路负载设独立空开。前不久发生一起事故,ups所带负载中有两台设备的空开跳断,同时相应用电负载机柜中的空开也跳断,另外有三台仪表中电源部分的保险丝烧断。现场处理情况:更换烧坏保险丝;送跳断的空开,系统一切正常。后对UPS检查,发现有故障记录“UPS 因过载停机,请检查负荷量”。调出UPS中的事件记录,发现确实存在UPS的过载和自动旁路的动作发生。检查UPS的供电输出,正常工作电流在95-115A之间波动,但供电的功率因数较大,达到大约5.0,即实际峰值电流可达到500A左右。厂家技术人员讲有可能现场存在短路,加上谐波的影响造成事故。因事故处理中未发现存在明显的故障点或短路点,故不知事故发生的原因,很担心以后还会发生类似事故。
负载多 谐波大 应该选什么样的电力电容器
小库说: 由于电力电容器对电压变化是非常敏感的 而这些也是谐波的来源之一 特别是负载多 会产生更大的谐波源。 电容器对电压变化十分敏感,长时过电压会使电容器严重发热,电容器绝缘会加速老化,寿命缩短,甚至发生电击穿或热击穿;电网电压一般应低于电容器本身的额定电压,长期工频稳态过电压不得超过1.1倍额定电压,因此,并联电容器装置应在额定电压下运行,一般不宜超过额定电压的1.05倍,运行电压不应超过额定电压的1.1倍。 当电容器工作在有铁心饱和的设备(如大型整流器和电弧炉等)“谐波源”的电网上时,运行中就会出现高次谐波,对于n次谐波而言,电容器的电抗将是基波时的1/n,因此,谐波电流会显着增加。谐波电流对电容器非常有害,极易使电容器发热引起击穿,考虑到谐波的存在,规定电容器的工作电流不得超过额