关于加热负载配置的问题
aihui520521
2012年12月28日 14:15:14
只看楼主

各位大大们: 求解个问题。现在要做一个加热器组。目前只能给定的加热棒为2KW 220V的 8根。 供电为380V 请问怎么连接材能防止电流偏流的现象。顺便求问。电流偏流多少为正常?电压偏压多少为正常呢?谢谢。或者相关GB

各位大大们:
求解个问题。现在要做一个加热器组。目前只能给定的加热棒为2KW 220V的 8根。 供电为380V 请问怎么连接材能防止电流偏流的现象。顺便求问。电流偏流多少为正常?电压偏压多少为正常呢?谢谢。或者相关GB
免费打赏
wysh
2012年12月28日 15:19:27
2楼
不可能做到完全平衡,三相任意两相接三个,另外一相接两个即可,其他不必考虑太多。
回复
aihui520521
2012年12月28日 16:28:07
3楼
我现在一个单元就差这么多。整个加热组中有这样的加热单元10个,是不是最好别在同一相上偏呢?
回复
wysh
2012年12月29日 10:38:42
4楼
你是要做烤炉烤箱一类的东西吧,排列组合一下啊,10组的话可以做到其中9组的三相电流是平衡的,这个负荷越多反而越接近于平衡的。
回复