家用太阳能漏电保护插头怎么接线?
本人小白啊,家里的这个漏电插头烧时间长坏了啊,花十几块钱买了个通用的一样的漏电保护插头,求怎么接线。是这样的,家里的老式太阳能漏电插头能加热,冬天插上电可以加热,洗澡什么的,用久了,里面的线烧断了,我又给接上了,还能用,最近买了一样的插头,但是按照旧的那个插头接线,接线接上不亮,接线之前试验过,通电。旧的插头有三根线,红、绿和深蓝,红色的接在N上,绿色的接在L上,中间的接的是深蓝,这是旧插座的接线,插上后是红色,水温达到跳黄灯,代表可以洗了,但是新的插座跟旧的里面都是一样的L、E(像E)、N,按照旧的来接,不亮是什么原因,有谁知道怎么接吗?有图(下面是我画的旧插座接线图和新保护插座。)十分感谢!
关于空调回路设不设漏电保护的问题
本帖最后由 jzw1573 于 2013-7-13 20:47 编辑 《住宅设计规范》(GB50096-1999)第6.5.2条第4款是这样说的:“除空调电源插座外,其他电源插座电路应设置漏电保护装置”。有人据此认为空调回路不应装设漏电保护装置。首先,规范并没有禁止空调回路使用漏电断路器。规范仅仅给出一种起码的、基本的要求,设计人员完全应当在条件允许的情况下做出更优化的做法。其次,规范的条文说明是强调了一定条件下的规定:“……空调机不是手握式电器,一般为绝缘外壳,且安装位置较高,故不必设置漏电保护装置。”显然,此种情况仅限于壁挂式空调机,对于柜式空调机并不适合。柜式空调机为落地式安装,且为金属外壳,故存在电击事故的潜在危害。当前城镇居民的经济情况大为改善,并且家用空调机价格大幅下降,住宅客厅使用柜式空调机的现象已经相当普遍。显然,居民使用哪类空调机是不确定的,那么在电气设计上就应有比较完善的考虑。第三,在不设置封闭阳台的地区(比如南方),即使是壁挂分体式空调机,
空调插座回路装漏电保护器为什么频繁动作?
单位的一个空调插座回路,接在有漏电保护的断路器上,插入壁挂式空调后,漏电保护器动作,并且合不上断路器,插入其它用电器正常。换相同电流整定值的、不带漏电保护的2P断路器后空调可以正常使用,断路器也不动作了。请教各位老师,这种现象是怎么回事?难道说空调回路不能加漏电保护器吗?有人说是由于现在的空调大多是变频空调,在运行时会产生谐波,导制漏电保护器误动作,是这种原因吗?还有,在民用建筑电气设计规范中,10.8.12条也规定“除壁挂式空调插座回外,其它照明和插座回路增均应装剩余电流动作保护器。”为什么?难道只是为了节省一个漏电保护器的钱吗?加上不是更安全吗?请各位老师详细解答,谢谢了。
关于住宅内空调回路设置漏电保护的疑问
<住宅设计规范> 6.5.2条 4款规定:除空调电源插座外,其它电源插座回路应该设置漏电保护. 其条文解释空调属固定设备 位置高 设备本身绝缘不必设. 本人认为十分不妥,原因如下: 1.不论TT TN系统住宅内所有设备的PE端子都由PE线连同,相当与住宅配电箱范围内PE端子等电位.假如空调绝缘损坏,出现了接地故障,尽管如条文解释空调是安全的,但是其故障电压沿PE线互窜,使其它插座回路带上同样的故障电压,这时其它(如手握设备回路)带有漏电保护也不会动作.安全隐患很大. 2.<低压配电设计规范>第4.4.9条 也是对这种情况下的补偿措施,第一款就是对固定设备回路接地故障保护动作时间由5秒减为0.4秒. 一家之言,请各位同行指教.我的图中空调回路都加漏电,老有人说浪费.
关于变频空调机如何配漏电保护器的实例
开发商原配的是兰德配开关,2P总开关,1P照明,2P63A漏电保护器,后面是10路分开关(包括一路中央空调开关)。我在客厅安装了大金变频中央空调。装修完成后,我发现漏电保护器经常会跳开,其它开关都没有变化。而且不管用不用电,都是这样,不用电时跳得更多。想不出是什么问题,也没有发现家中有漏电的什么电器。请小区物业电工来看,他说可能是装修时线路有问题,但他又说,这个配电箱比较差,建议换成梅兰日兰的。我当时也不知道梅兰的名气,去百安居一看,吓了一跳,全部一换的话,没有上千元不成啊,我用得着吗,而且如果是由于配电箱的问题造成跳闸,应该我买单吗?不过,有一次到九星市场时,我还是顺便买了一个很便宜的梅兰日兰保护器,好象只花了五六十元,因为在原来买插座的店里买的,因为我不知道它应该有防伪密码,所以一直认为是正宗的,但我还是没有换,还是想再查一下线路里面有什么问题。我一路路试,将一些可疑的线路,一路一路地关断,结果关到中央空调一路,就不跳闸了,什么时候合上,什么时候又跳。这样就知道了问题在什么线上,但还是不知道是什么具体原因。问了装修公司,他们不明白,连安装大金