空调插座回路装漏电保护器为什么频繁动作?
choudaomeipengyou
2014年12月01日 13:28:46
只看楼主

单位的一个空调插座回路,接在有漏电保护的断路器上,插入壁挂式空调后,漏电保护器动作,并且合不上断路器,插入其它用电器正常。换相同电流整定值的、不带漏电保护的2P断路器后空调可以正常使用,断路器也不动作了。请教各位老师,这种现象是怎么回事?难道说空调回路不能加漏电保护器吗?有人说是由于现在的空调大多是变频空调,在运行时会产生谐波,导制漏电保护器误动作,是这种原因吗?还有,在民用建筑电气设计规范中,10.8.12条也规定“除壁挂式空调插座回外,其它照明和插座回路增均应装剩余电流动作保护器。”为什么?难道只是为了节省一个漏电保护器的钱吗?加上不是更安全吗?请各位老师详细解答,谢谢了。

2014年12月01日 14:17:54
2楼
不要漏电开关直接三插
回复
bei361148471
2014年12月01日 17:47:27
3楼
感谢楼主分享!!
回复
qx1470367056
2014年12月01日 19:09:17
4楼
1. 变频空调不适合采用一般的剩余电流保护装置。主要是在送电瞬间由谐波产生了较大的剩余电流。如要使用,得采用延时型的,如大于0.4秒的延时,躲过这送电瞬间,或采用专用型的剩余电流保护装置。
2. 壁挂式空调主要是因为它挂在高处,人员不宜触及。且其外壳也是塑料的。不过,其插座还是安装有剩余电流保护为好。
回复

相关推荐

APP内打开