开发商原配的是兰德配开关,2P总开关,1P照明,2P63A漏电保护器,后面是10路分开关(包括一路中央空调开关)。我在客厅安装了大金变频中央空调。装修完成后,我发现漏电保护器经常会跳开,其它开关都没有变化。而且不管用不用电,都是这样,不用电时跳得更多。想不出是什么问题,也没有发现家中有漏电的什么电器。请小区物业电工来看,他说可能是装修时线路有问题,但他又说,这个配电箱比较差,建议换成梅兰日兰的。我当时也不知道梅兰的名气,去百安居一看,吓了一跳,全部一换的话,没有上千元不成啊,我用得着吗,而且如果是由于配电箱的问题造成跳闸,应该我买单吗?不过,有一次到九星市场时,我还是顺便买了一个很便宜的梅兰日兰保护器,好象只花了五六十元,因为在原来买插座的店里买的,因为我不知道它应该有防伪密码,所以一直认为是正宗的,
但我还是没有换,还是想再查一下线路里面有什么问题。我一路路试,将一些可疑的线路,一路一路地关断,结果关到中央空调一路,就不跳闸了,什么时候合上,什么时候又跳。这样就知道了问题在什么线上,但还是不知道是什么具体原因。
问了装修公司,他们不明白,连安装大金空调的公司也想不出是什么原因。据说他们还请教了老法师,也不知道什么原因。
后来我直接叫大金来保修,大金的工人一来就说,这不是空调问题,你换上一个梅兰日兰漏电保护器就行了。我问他为什么,他说变频空调在通电时,会定时向地线放电荷,这就相当于漏电,所以保护器就跳了,梅兰日兰的保护器有这方面的考虑,所以就不会跳闸。TNND,这么简单的问题,我都不知道,装修公司也不知道,连吃大金饭的公司也不知道!
这时我再上网查,才看到变频空调与断路保护器的关系,有建议将空调与照明一起直接挂在总开关后面的。当然,我也开始考虑,买来的梅兰日兰是不是正宗,如果不正宗的话,就不会有抵抗跳闸的功能啊!
毕竟现在同样的一个正宗产品就是在陶宝网上也要200多啊!
我还是换了上去,如果再跳时,就买真正正宗的,有防伪密码的。
我果断地将那个“正宗”保护器换上了,好几天都没有跳闸了。
看来问题诊断是对的:变频电器要用梅兰日兰或者其它有同样性能的漏电保护器
梅兰日半的产品,正宗和非正宗的,只要具有这种性能,用还是可以用的。