精华汇总
漏电保护器推不上去
更多
家用漏电保护器
漏电保护器原理
漏电保护器接线
漏电保护器安装
漏电保护器的作用
三相漏电保护器
漏电保护器插头
abb漏电保护器
单相漏电保护器
智能漏电保护器
漏电保护器品牌
综合漏电保护器
漏电保护器插座
漏电保护器检测
小型漏电保护器
鸿雁漏电保护器
家庭用漏电保护器
漏电保护器接法
漏电保护器开关
电力漏电保护器
漏电保护器参数
63a漏电保护器
漏电保护器2p
插头漏电保护器
防火漏电保护器
#
漏电保护器推不上去
#
300
漏电保护器推不上去专题,为您提供漏电保护器推不上去相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与漏电保护器推不上去相关的专业交流讨论,更多漏电保护器推不上去相关内容请访问
土木在线论坛
!
漏电保护器合闸推不上去的原因
漏电保护器仍推不上去的原因: 1、负载存在漏电的故障;
漏电保护器跳闸状态怎么也合不上去
相信很多电工维修师傅都遇见过这事,我们家没电了,漏电保护器怎么也合不上,快来看看吧,维修师傅去了之后没见怎么维修就合上闸了,费用一百到二百之间,其实家里没什么问题,就是漏电保
请教,漏电保护器合不上去是因为什么
我们公司销售了一批漏电保护器,客户刚开始反映有几十个带电送不上去,我们上现场看了下分析原因中接错线,导致220V的漏电保护器过去三百八的电源导致内部原件损坏。近日客户又打电话说又坏了几十个,而且不在同一个楼,施工安装队伍也不是一个,同样会接错线的可能性不大。漏电保护器的生产厂家是国内知名的厂家,质量原因也可以排除,有没有遇到过此类问题的高手指教 一下 .故障原因,开始装上是好的,接上电几个月后,业主并没入住,个别漏电保护器在带电情况上(不接出线)也送不上,拆下进出线后能送上去.
变频器为什么配不上漏电保护器?
使用变频器时,决不能使用漏电保护器,这是变频器使用的一大原则。有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。 为什么呢? 漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。 变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。 SO,不要为你
四极漏电保护器推不上闸
四极漏电保护器在不带负载的情报况下,上端带电,推不上闸,将上端电源切除,闸可推上,但一送入上端电源空开就跳.问高手这是什么原因,能说的详细些吗
漏电保护器开关合不上闸,怎么办?
漏电保护器跳闸后,再送怎么也送不上...
一间营业房,漏电保护器跳闸后,再送怎么也送不上,(可能不知哪个地方漏电,但由于房里情况复杂,无法查找具体的漏电位置)将漏电保护器出线的火线和零线对调后,就能送上电了。不知这是什么原因?是否妥当?
漏电保护器为什么无故吸和
怎样选择家用漏电保护器?
对家用而言,漏电保安器不宜做总控,只能做分支回路的断路器;家用总控最好用 2P空气开关。为什么 ?理由如下: 首先来搞清楚漏电保电安器功能和特点: ① 漏电保安器也称漏电保护器和漏电开关;是防止人身触电的保护设备,另外,当线路或设备发生绝缘损坏及漏电时,能及时切断电源,有效地保护线路和设备,防止火灾发生。 ② 漏电保护器在什么条件下跳闸:当流过相线(火线)的电流不等于流过中性线(零线)的电流,并且电流差值超过漏电保护器的保护阈值时,就会跳闸。 ③ 漏电保护器过于灵敏。它用的是
漏电保护器的配置和选用
漏电动作电流30mA的漏电保护装置作为防止人体直接或间接保护;漏电动作电流300mA的漏电装置作为防止电缆破损和老化造成接地漏电发热引起火灾的保护。