四极漏电保护器推不上闸
letter760908
2007年04月14日 14:39:04
只看楼主

四极漏电保护器在不带负载的情报况下,上端带电,推不上闸,将上端电源切除,闸可推上,但一送入上端电源空开就跳.问高手这是什么原因,能说的详细些吗

四极漏电保护器在不带负载的情报况下,上端带电,推不上闸,将上端电源切除,闸可推上,但一送入上端电源空开就跳.问高手这是什么原因,能说的详细些吗
免费打赏
简单信
2007年04月14日 16:54:05
2楼
是漏电保护器内部发生故障,内部有断线现象,或是有短路的现象!
回复
gdx8785
2007年04月14日 17:06:49
3楼


查一下试验按钮是否复位
回复
wbpshwb
2007年04月15日 20:35:08
4楼
最有可能的原因是:试验按钮本身就处于接通状态!撤开外壳使其与触点断开即可!
回复
luys668
2007年04月16日 01:43:26
5楼
把开关上端的电接上,断开负载端的电线,看能不能推上开关?如果可以,那你的负载线路是没有问题的,如果推不上去的话那就先检查你的线路是否没问题,确定线路没有问题的话那就是开关内部故障,拆开检查一下就是了.
回复
duanjiantcl
2007年04月16日 11:45:49
6楼
看看,N线有没有问题.然后在查开关本身.不知道你的开关是什么品牌的啊?
回复
letter760908
2007年04月16日 17:54:41
7楼

请问N线有问题会是什么情况,前端接地会跳闸吗,能解释吗
回复
cycsy1971
2007年04月16日 19:50:33
8楼
看一看N与PE线是否接混
回复
letter760908
2007年04月20日 15:23:32
9楼

厂家说是前端接地故障,可能是N与PE线接混,但其它的漏电开关都不会跳,能给个原理吗
回复
qds43
2007年04月20日 16:55:58
10楼
四极漏电保护器,下侧N重复接地会发生跳闸
回复
yinhuixiayan2004
2007年04月20日 17:37:59
11楼
1复位按钮2漏保自身问题换
回复

相关推荐

APP内打开