1??将漏保以下所有空开关闭,先试跳漏保,证明漏保是正常的!

2??把家中的用电设备全关闭,拨掉一切插头包括指示灯,你一个个空开试送电,看看是全部空开送电时都跳闸,还是某一个(比如低插跳闸,或全部都跳闸)。

3??如果你身边没有兆欧表,就用万用表10K档分别测量火与地、零与地、火与零之间有没有电阻?因为你是新安装的电线,不存在皮线老化漏电,无辜产生跳闸,都要15mA向上的电流才能引起漏保跳闸,这万用表此时还是适用的,总比没有好。

如果测到哪一根线与地线有电阻,重点查这根线在潮湿的地方,比如卫生间,因潮湿至线接点有超过15mA的漏电,你就把这一根线的空开先关闭,再测量所有线没有电阻了,你再送电就正常了。

找到这一根线有漏电时,因为是你自己安装的,更知道哪里有接头。

漏保可当总闸用,如果墙内线路有零火短路,空开会同时跳闸的,若火或零与地有漏电空开不会跳闸的,只有漏保跳闸!

如果因粗心把零与地互换了,只有使用了用电器产生回路才会跳闸!

判断本题跳闸的的判断只能围绕火与地、或零与地因湿度造成的漏电,也可能局部线泡在潮湿的水泥中。不考虑火、零有短路!

谢谢你的阅读??!



     

 