一间营业房,漏电保护器跳闸后,再送怎么也送不上,(可能不知哪个地方漏电,但由于房里情况复杂,无法查找具体的漏电位置)将漏电保护器出线的火线和零线对调后,就能送上电了。不知这是什么原因?是否妥当?

一间营业房,漏电保护器跳闸后,再送怎么也送不上,(可能不知哪个地方漏电,但由于房里情况复杂,无法查找具体的漏电位置)将漏电保护器出线的火线和零线对调后,就能送上电了。不知这是什么原因?是否妥当?
免费打赏
fdlight
2006年03月23日 21:05:20
2楼
真强……火零对调这种事情都能做出来~
回复
yanwuqing
2006年03月23日 23:45:38
3楼
我也遇到过这样的问题,没有什么好的办法,也只有象你这样对调两根线就好了,只要你的零线载流量足够就没有什么问题,一般设计的线径要比火线细,火线漏电当然要跳闸了,零线的漏电流比起火线要小的多,可以不计。不会引起跳闸。
回复
秋红
2006年03月24日 09:40:08
4楼

1 逐个回路或负荷断开,进行检查,就可以知道哪个地方漏电.
2 将负荷全部断开,逐个送电,就可以知道哪个地方漏电.
回复
yzj_xj
2006年03月24日 11:06:39
5楼

一般设计的线径要比火线细???不太可能吧!!!
回复
lkl273582
2006年03月24日 11:18:39
6楼
火、零对调就可以啊?我是第一次见到!经常见到的倒是零线和保护线接错导致漏电跳闸的!
回复
hfelec
2006年03月24日 14:02:02
7楼
很有可能L线漏电,请断开电源及所有负载的开关,测量L线的接地电阻
回复
hfelec
2006年03月24日 14:02:48
8楼
很有可能L线漏电,请断开电源及所有负载的开关,使用摇表测量L线的对地的绝缘电阻